在虹吸雨水计算校核时出现以下提示,什么意思?应该如何调整才能通过?
uv88uv88
uv88uv88 Lv.3
2013年06月20日 15:28:10
只看楼主

在虹吸雨水计算校核时出现以下提示,什么意思?应该如何调整才能通过?我把管径调整了许多次,都没有成功!校核提示见附件。

在虹吸雨水计算校核时出现以下提示,什么意思?应该如何调整才能通过?我把管径调整了许多次,都没有成功!校核提示见附件。
免费打赏
kobe_bryant24
2013年06月26日 15:03:56
2楼
这个提示的来由 详见 《建筑给水排水设计规范》50015---2003(2009年版)
第88页 4.9.24
的 第5条。。。
5 满管压力流排水管系各节点的上游不同支路的计算水头损失之差,在管径小于等于DN75时,不应大于10kPa;在管径大于等于DN100时,不应大于5kPa;
回复
jzh_nc
2013年06月27日 14:40:05
3楼
放大管径:)
回复
xwjie
2013年06月28日 08:26:36
4楼
学习了,遇到过这样的问题,谢谢科比