2008年二级真题标准答案觉得有问题,答案上的根据《高规》(2002版)9.1.8条,约束边缘构件自内筒外角点起的长度双向均为:1/4X(300+2300)=650mm>(300+300)mm=600mm, 我觉得规范上说的是约束边缘构件沿墙肢的长度Lc取的是截面高度的1/4,并不是阴影区的范围,按7.2.16条确定的阴影区范围,应该是600mm,并不是答案上的按650mm计算As。不知大家觉得这个答案是不是有问题?

2008年二级真题标准答案觉得有问题,答案上的根据《高规》(2002版)9.1.8条,约束边缘构件自内筒外角点起的长度双向均为:1/4X(300+2300)=650mm>(300+300)mm=600mm, 我觉得规范上说的是约束边缘构件沿墙肢的长度Lc取的是截面高度的1/4,并不是阴影区的范围,按7.2.16条确定的阴影区范围,应该是600mm,并不是答案上的按650mm计算As。不知大家觉得这个答案是不是有问题?
免费打赏
hanxuema
2013年06月21日 17:46:53
2楼
同感。我用的是10的高规,高规9.1.7.6和9.2.2.2以及7.2.15,核心筒的转角的剪力墙约束边缘构件lc=1/4hw,大于普通剪力墙的0.15hw(二级),但是暗柱的长度应都是max(bf+bw,bf+300)。希望大家给予见解。
回复
bingxin890113
2013年06月25日 13:13:36
3楼
hanxuema 发表于 2013-6-21 17:46 同感。我用的是10的高规,高规9.1.7.6和9.2.2.2以及7.2.15,核心筒的转角的剪力墙约束边缘构件lc=1/4hw,大于 …您的意思是 答案把lc和约束边缘构件长度弄混了是吗?就是lc的长度包括了约束边缘构件的长度 但是答案将两者混淆了?
回复
bingxin890113
2013年06月25日 13:18:26
4楼
我觉得08年还有一道题 下午第20题 也有错误 静荷载380KN 活荷载65KN 准永久系数是04 那么产生的基底附加应力不是380+0.5*65 而应该是380+0.5*65-r*d 就是我觉得答案没有将基底以上的土自重应力减去
回复
bingxin890113
2013年06月25日 13:40:04
5楼
louzhu楼主您好 我刚开始比较同意您的想法 后来想想觉得答案没错 我用的10年规范 9.2.2第二款 和第三款都对约束边缘构件做了规定 第二款说的是 底部加强部位的要求 第三款说的是 底部加强部位以上部位设置约束边缘构件的要求 而第三款规定 底部加强部位以上部位应该采用7.2.15的要求 即lc确实为约束边缘构件沿着的墙肢长度 这说明第二款只是对底部加强部位的约束边缘构件设置的规定 所以不是同一个意思 此建筑64.4米 所以 第三层为底部加强部位 那么就不能根据7.2.15的规定设置约束边缘构件
回复
niuzitao
2013年06月26日 08:22:41
6楼
bingxin890113 发表于 2013-6-25 13:13 您的意思是 答案把lc和约束边缘构件长度弄混了是吗?就是lc的长度包括了约束边缘构件的长度 但是答案将 …对,答案上是把Lc当成阴影区来计算纵向受力钢筋面积了