水冷式中央空调的冷却水管的软接头被吸进去
linjia_
linjia_ Lv.2
2013年06月20日 20:00:18
来自于中央空调
只看楼主

如标题所写,我这个地方有新安装的中央空调,可是一启动水泵冷却水管的软接头被吸进去,阀门都打开,过滤器都清洗过了,请问各位师傅,是什么问题啊

如标题所写,我这个地方有新安装的中央空调,可是一启动水泵冷却水管的软接头被吸进去,阀门都打开,过滤器都清洗过了,请问各位师傅,是什么问题啊

DSC_0473.JPG

免费打赏
winner108
2013年06月25日 20:42:13
12楼
本帖最后由 winner108 于 2013-6-25 20:46 编辑

我看是软接的质量太差了,换个质量好的。水泵启动前,先把水泵出口的阀门关闭,水泵启动后,再慢慢开启水泵出口的阀门,注意前后压力表变化,应该是软接的质量问题。
回复
wealthup
2013年06月27日 13:10:46
13楼
管径过小,水泵l流量过大!解决方法,将水泵出口阀门关小!
回复
sjj515
2013年06月27日 20:35:37
14楼
好东西啊支持楼住才
回复
ppbul123
2013年06月29日 22:39:02
15楼
wealthup 发表于 2013-6-27 13:10 管径过小,水泵l流量过大!解决方法,将水泵出口阀门关小!管径过小,水泵的流量还能过大?!:L
回复
wealthup
2013年07月01日 23:35:55
16楼
ppbul123 发表于 2013-6-29 22:39 管径过小,水泵的流量还能过大?!水泵的匹配流量大,吸力大!
回复