新建一座泵站,有蓄水功能,泵站出水管设低了,内河水位比外河水位高的时候水就会把拍门顶起来自流出去了,这个改怎么办啊?
新建一座泵站,有蓄水功能,泵站出水管设低了,内河水位比外河水位高的时候水就会把拍门顶起来自流出去了,这个改怎么办啊?
2楼
你的泵站功能是什么?要求怎么运用?
回复
3楼
闲逛的猪 发表于 2013-6-22 16:04 你的泵站功能是什么?要求怎么运用?外河高水位,内河高水位时,排涝;内河高水位,外河低水位时蓄水。
回复
4楼
看了半天还是不明白该泵站的运行方式。
不过还是提一个建议,可以增加出口拍门的控制设施。
回复
5楼
yqg345 发表于 2013-6-27 09:49 看了半天还是不明白该泵站的运行方式。不过还是提一个建议,可以增加出口拍门的控制设施。据楼主所说,他的运行方式应该是比较明确的,枢纽具有蓄水功能,泵站实际上是排水功能,在外河水位高的时候进行排水。这种泵站应当具有双向控制功能,另一个方向上也加上控制措施就可以了。
回复
6楼
泵的形式不同,改进方法也不同。
回复
7楼
:(:(:(:(:(:(
回复
8楼
看不懂啊,不过来学习学习
回复
9楼
如果是轴流泵站和潜水泵站,在进口设检修闸门,用检修闸门控制;其他泵站用抽真空闸阀控制。
回复
10楼
你的泵站功能是?怎么运作?
回复
12楼
和我们监理的一个泵站项目一样的,内水位高于外江水位时自流顶开拍门,不过我们这对内河蓄水没很高要求,一般不是特低水位,还可以灌溉围内你农田。
回复