南方配网的独立配电房的基础有接地了,干嘛还要在室外做接地网?
开开心笑一笑
2013年06月22日 12:15:28
只看楼主

南网的独立配电房的基础有接地了,干嘛还要在室外做接地网?这样做的目的是否要将电气设备的接地系统与基础防雷接地系统分开呢?但是实际做的过程中,好像两个接地系统都是共用的啊,都没有什么分别啊,特别是对高层建筑的配电房来说,就没有这两个系统的说法吧。有点纠结。

南网的独立配电房的基础有接地了,干嘛还要在室外做接地网?
这样做的目的是否要将电气设备的接地系统与基础防雷接地系统分开呢?但是实际做的过程中,好像两个接地系统都是共用的啊,都没有什么分别啊,特别是对高层建筑的配电房来说,就没有这两个系统的说法吧。

有点纠结。
免费打赏
大哥爱丫头
2013年06月24日 17:42:20
12楼
变电所的防雷接地跟变压器接地都是分下来的,至少要10m
回复
mingji174
2013年06月24日 19:50:14
13楼
室外做扁钢第一点是防止接地电阻不够 第二点是要放雷电电流,
回复
lingxuct
2013年06月25日 08:30:05
14楼
开开心笑一笑 发表于 2013-6-24 17:29 你好,请问你说的“利用建筑的基础做电气或防雷接地,毕竟不是专门和专业的,”那是否有对电房接地的专 …有接地电流计算方法吗?多大的电流应做什么样的接地装置?
回复
开开心笑一笑
2013年06月25日 10:53:00
15楼
:)就是因为不太懂这些。所以才拿出来讨论讨论。接地电流计算方法肯定是有的。多大电流做什么样的接地装置,这可能就是你说的专业要求吧。我不懂这些啊!
回复
mingji174
2013年06月27日 11:28:20
16楼
看地质及水位情况, 做地下室的要做防水 ,虽然接地电阻负荷设计要求,但是接地被防水材料包起来了 所以要做室外的接地
回复
hzhsj
2013年06月27日 11:37:26
17楼
开开心笑一笑 发表于 2013-6-23 14:45 肯定是满足小于4欧的要求了。既然是共用接地,就不是“满足小于4欧的要求”,而是“满足小于1欧的要求了”。
回复

相关推荐