各位大侠,请教一下,规范规定8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道需设置机械排烟,但是如果长度超过60米但是内走道任何一个位置离外窗的距离均不超过30米,可否不设置机械排烟?急急急!!!!!!!!!!
各位大侠,请教一下,规范规定8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道需设置机械排烟,但是如果长度超过60米但是内走道任何一个位置离外窗的距离均不超过30米,可否不设置机械排烟?急急急!!!!!!!!!!
2楼
内走道中间加一道挡烟垂壁,分割成两个或多个防烟分区如何?
回复
3楼
现在大部分图审,已经不计较60米,只计较任意点不超30米。
回复
4楼
之所以有60m的说法,主要是因为,“距离排烟口最远不能超过30m”,如果超过60m的内走道,中间一段开窗,满足“最远不能超过30m”,倒是可以不做机械排烟,如果不能满足,则要做机械排烟。挡烟垂壁在这儿不管用:lol
回复
5楼
老大的徒弟 发表于 2013-6-22 16:43 之所以有60m的说法,主要是因为,“距离排烟口最远不能超过30m”,如果超过60m的内走道,中间一段开窗,满足 …有依据没?或者条文解释
回复
6楼
走道为T形走道,三个端头均有可开启外窗,走道内任何一处距离最近的外窗均小于30米,外窗可开启面积够用
回复
7楼
boykang510 发表于 2013-6-22 17:24 有依据没?或者条文解释《建规》9.4.6 的第5条“防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30.0m;排烟支管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀;”
回复
8楼
应该是只要满足30m的要求就行了,我之前也遇见一个让我加机械拍排烟,难得解释就给加了
回复
9楼
明确的 说 你这个不用上机械排烟 如果上机械排烟 会让建筑专业小看的
回复
10楼
我也遇到过这个问题
回复
11楼
可以看图集,只要求排烟口最远点不超过30米,没有强制要求60米。
回复