使用鸿业市政管线8.0进行道路给排水设计,遇到了一些问题,希望有朋友能解答一下:1.绘制纵断面时,进行支管调整,调整后的设计标高无法返回到平面图中2.给水管设置阀门井时,200mm的管径默认的阀门井是1400mm,但是图集上200mm对应的是1200mm的阀门井,这个应该如何解释
使用鸿业市政管线8.0进行道路给排水设计,遇到了一些问题,希望有朋友能解答一下:
1.绘制纵断面时,进行支管调整,调整后的设计标高无法返回到平面图中
2.给水管设置阀门井时,200mm的管径默认的阀门井是1400mm,但是图集上200mm对应的是1200mm的阀门井,这个应该如何解释
2楼
1,纵断返回平面,返回不成功,具体查看一下是否是坐标值太大的原因,可将坐标值改小一点然后在进行。
2,井的规格及标准图集是根据每个井连接的管道直径,标高等信息来选择的,也可通过软件当中的“编辑修改”“检查井编辑”命令进行修改编辑。
回复
3楼
您好,谢谢您的回答,最近遇到了一些新的问题,希望您能解答:
1、使用网络版鸿业市政管线经常就遇到一些命令未定义,要关了重开好几次才能正常
2、今天CAD非正常关闭后,再打开就经常出现**54未定义,**72未定义,请问这是什么原因
回复
4楼
1,命令未定义是在启动软件的时候出现的,还是在使用软件过程中操作哪一步出现的?
2,出现“**54未定义,**72未定义”是文字设置的问题,打开软件后在【设置】【综合设置】“全局文字样式设置”中改文字样式就可以。例如"TXT,HZTXT"
回复
5楼
本帖最后由 在水一方oo 于 2013-6-28 12:44 编辑 hongyegps 发表于 2013-6-27 08:43 1,命令未定义是在启动软件的时候出现的,还是在使用软件过程中操作哪一步出现的?2,出现“**54未定义** 形 56 未定义** 形 46 未定义** 形 49 未定义** 形 50 未定义** 形 52 未定义** 形 51 未定义** 形 46 未定义** 形 52 未定义** 形 50 未定义** 形 57 未定义** 形 46 未定义还是老样子啊,要怎么弄啊{:1_105:}
回复
6楼
打开图纸出现这个应该是不影响后续对图纸的操作,按我上面所说的方法,打开后更改文字样式,然后保存再次打开不行吗?
回复