规范要求采暖热指标普遍偏低。节能后若热指标32冬天能热吗。一直对热指标很困扰。之前有经验的人说到100左右冬天就能热。可是前一段时间内蒙古一个厂房类综合楼,审图的意见要热指标达到200-300.说根据其它项目经验,如果热指标只是120只能防冻。我现在在计算热负荷的时候都不知道到底要把热指标调到多少了。还有一问题。若热负荷正常按墙、窗、门、地面、屋面等计算(缝隙法)热指标之恩能够达到30-40.我都是用换气次数法把热指标往大调整到100左右。这样可行吗??十分困惑。
希望有经验的人能给讲讲。十分感谢。
2楼
顶顶顶顶顶顶顶顶
顶
南积暖通
四大专业系统:暖通系统、中央控系统、净水系统、太阳能系统
我们专注舒适!助你提升健康生活品质!
24小时温暖热线:028-6600 0096
028-6915 9757
回复
3楼
你计算的负荷只是建筑为了实现节能的做法,实际是肯定达不到的,计算该怎么算怎么算,实际还是经验取值吧 `1
回复
4楼
不太好吧·····
回复
5楼
你这是两个问题:1、外网在没有室内实际热负荷和原设计热负荷的情况下,设计室外管网才考虑到给建筑物选一个合适的热负荷指标。如:100w/m²。现行的规范中 最大才到74w/m²,还是非节能建筑的情况。节能建筑更低。但是如果是老房子,应该查询房子建造时间的规范,最大可到105w/m²。
2、第二个问题是根据现有建筑和适用用途,计算建筑的热负荷。这个就不能像上面说的来取热负荷了。必须经过传热学的公式计算出热负荷。对于工房其实不好用缝隙法计算冷风渗透量,在暖通空调设计手册中有专门的工房热负荷计算,冷风渗透应该取门窗基本热负荷的200%-500%
回复
6楼
hanfenglinlie 发表于 2013-7-3 17:53 你这是两个问题:1、外网在没有室内实际热负荷和原设计热负荷的情况下,设计室外管网才考虑到给建筑物选一个 …在实际设计过程中,必须逐个计算每个房间的围护结构的耗热量,然后加在一起计算采暖负荷。用计算得来的采暖负荷除以采暖房间的总面积求得面积热指标验算是否符合节能建筑采暖面积热指标。在估算的时候可以采用面积热指标来计算采暖负荷。
回复
7楼
看节能啊,应该有
回复
8楼
同样的疑惑,通过软件算出来的数值,与实际确实有点不相符,但是我们刚步入设计行业,实际的情况也捉摸不定,搞起来设计的话,应该相信谁呢……
回复
9楼
采暖负荷怎么算,谢谢
回复
10楼
按照现行规范(节能),工业厂房一般在0度左右(内蒙古),100w/m2,最多到2-3度(天气最冷时),超过6m高度,单位热负荷必须200以上