只看楼主

280kW水泵,采用自耦启动,80%档,采用630A普通开关,一开机就跳,是什么回事,630A的开关躲得过启动电流啊?

280kW水泵,采用自耦启动,80%档,采用630A普通开关,一开机就跳,是什么回事,630A的开关躲得过启动电流啊?
免费打赏
逸風
2013年06月27日 09:57:53
22楼
来加知识。
回复
xinxirong
2013年06月27日 10:32:10
23楼
已经不时瞬时脱扣器脱扣了,查CM1-630A的反时限曲线,4倍In的热磁脱壳时间是20s,如果20s内启动不了就跳闸。
像这种有问题的断路器,什么时候跳还真不能保证。
换新的吧。
回复
好期待
2013年06月27日 11:12:15
24楼
回复
hzhsj
2013年06月27日 12:27:01
25楼
liuxinkai 发表于 2013-6-26 11:55 一般轻载启动在两秒钟之内就完事,根据塑壳的保护特性曲线,两秒钟内小于5倍的额定开关电流是不脱扣的。根据 …“让我们假设整个启动过程持续5~10秒”说明国内不少设计单位,在作电气拖动设计时,设备专业与电气专业之间的沟通非常肤浅,谁也说不清楚自己设计对象(设备)的机械特性,因此在需要精确设计计算时都是“拍脑袋”的,没有准确性可言。不跳闸才怪呐。
回复
wrgwrhr
2013年06月27日 14:34:58
26楼
我来学习的!!!!
回复
有一片海滩
2013年06月27日 14:48:22
27楼
我是来学习的 谢谢
回复
falconchen
2013年06月27日 15:45:14
28楼
你那个瞬动取10倍本身就不满足规范
回复
qq1062629147
2013年06月27日 16:21:01
29楼
要选电机保护型的,单电磁脱扣的,3200的,只作短路,过载不脱扣:D
回复
zqy1506
2013年06月27日 17:25:30
30楼
ttmykai 发表于 2013-6-25 20:11 今天去了下现场看了下,MD,原来水厂的厂长都没有用过那个开关,是他觉得开关小了,拆了下来装了个800上去的 …已跪~~~~~~~~~~~~~~~