280kW水泵,采用自耦启动,80%档,采用630A普通开关,一开机就跳,是什么回事,630A的开关躲得过启动电流啊?
280kW水泵,采用自耦启动,80%档,采用630A普通开关,一开机就跳,是什么回事,630A的开关躲得过启动电流啊?
32楼
国产断路器,分段能力很低!
用国产断路器,计算电流至少乘以1.5 然后在选断路器!
进口的,也要乘以个1.2
回复
33楼
小了吧有点?
回复
34楼
用我们公司专利产品就不会出现这样的问题了
用变频转换到工频启动就行了设
回复
35楼
630A太小了
回复
36楼
:P:P:P:P:P
回复
37楼
开关太小了1000安就对了。
回复
38楼
国产断路器我都是按3倍功率算的电流,280*3=840A,最少也得选个800A的,最好是1000A。
回复
39楼
1、80%的抽头启动电压过高,一般采用60%的启动电压。
2、塑壳开关必须选择D型的即电机用型的,C型为照明型,启动电流小时用。
回复
40楼
质量较好的开关630A是可以的,但选择断路器应该是电机用的,瞬时脱扣是额定电流的12倍,另外还降压启动的所以开关类型选择对的话不可能会跳的,要么开关有问题或是假冒产品.
回复
41楼
liuxinkai 发表于 2013-6-26 11:55 一般轻载启动在两秒钟之内就完事,根据塑壳的保护特性曲线,两秒钟内小于5倍的额定开关电流是不脱扣的。根据 …学习了,谢谢了