低压故障分析,请教请教
heipao0509
heipao0509 Lv.4
2013年06月26日 09:27:48
只看楼主

昨到房地产一在建楼盘工地,发现低压配电柜内一正泰NM1-400A空开发热,触点发黑,但未动作掉闸。检查发现,该开关下端为电工自行加工四回200A出线,开关型号为DZLY型漏电开关,其中一回烧毁,事后了解到,当时,烧毁的一回漏电开关在送电前开关不容易合上,该电工强行合了四五次才合上,合上后约五分钟左右,漏电开关烧毁,而上级NM1-400型空开未跳,电工手动切除,经检查该回出线电缆无异常,没有短路、漏电情况。后把400A空开打开,触头发黑。请各位帮忙分析下空开不跳的原因。

 平湖半岛5.jpg 平湖半岛3.jpg

平湖半岛5.jpg


平湖半岛3.jpg

免费打赏
dhw0123456
2013年06月27日 10:15:00
2楼
试问你的400A空开能控制电源端吗?如果不能,那它的电源端就算接头发黑、销毁,也都不会动作了。;P
回复
a27381
2013年06月27日 10:54:09
3楼
同意一楼!
回复
wrgwrhr
2013年06月27日 11:27:47
4楼
同意一楼!
回复
wangzhyhh
2013年06月27日 12:47:22
5楼
估计开关正好运行在额定电流或者刚刚超出额定电流,不足以使热磁保护启动,故而产生了触头过热的情况。再有就是开关不能运行在额定电流状况下。
回复
liuyecun70
2013年06月27日 15:00:04
6楼
这种情况一发现马上就换新开关 没有修理价值
回复
pluliang
2013年06月27日 15:28:50
7楼
1、此开关烧的严重的位置在进线端,在此有过流或短路开关也不跳。
2、此开关为400A,下口为4个200A开关,下口其中一个开关烧坏也不足以使400A开关跳闸。
回复
david200901050
2013年06月27日 16:48:23
8楼
学习啦;谢谢
回复
hanzhg54
2013年06月27日 17:12:35
9楼
空开上触头发黑是长期过热运行的缘故,和下面回路故障没有必然联系,这种情况只能更换。
回复
yuhonchen
2013年06月28日 08:07:48
10楼
路过,看看
回复
zdh800305
2013年06月28日 08:30:58
11楼
学习了谢谢!
回复

相关推荐