低压故障分析,请教请教
heipao0509
heipao0509 Lv.4
2013年06月26日 09:27:48
只看楼主

昨到房地产一在建楼盘工地,发现低压配电柜内一正泰NM1-400A空开发热,触点发黑,但未动作掉闸。检查发现,该开关下端为电工自行加工四回200A出线,开关型号为DZLY型漏电开关,其中一回烧毁,事后了解到,当时,烧毁的一回漏电开关在送电前开关不容易合上,该电工强行合了四五次才合上,合上后约五分钟左右,漏电开关烧毁,而上级NM1-400型空开未跳,电工手动切除,经检查该回出线电缆无异常,没有短路、漏电情况。后把400A空开打开,触头发黑。请各位帮忙分析下空开不跳的原因。

 平湖半岛5.jpg 平湖半岛3.jpg

平湖半岛5.jpg


平湖半岛3.jpg

免费打赏
afeihu
2013年06月28日 13:55:53
12楼
未达到动力电流值,或400A开关质量有问题。
回复
heipao0509
2013年06月28日 14:07:34
13楼
dhw0123456 发表于 2013-6-27 10:15 试问你的400A空开能控制电源端吗?如果不能,那它的电源端就算接头发黑、销毁,也都不会动作了。400A开关的上一级还有保护,那动作电流就更大了
回复
heipao0509
2013年06月28日 14:12:38
14楼
pluliang 发表于 2013-6-27 15:28 1、此开关烧的严重的位置在进线端,在此有过流或短路开关也不跳。2、此开关为400A,下口为4个200A开关,下 …在此情况下,他的下端出现什么情况,此开关跳闸?是不是可以理解为:此400A开关进线端触头有缺陷,本身接触不好,下级开关烧毁,为他提供短路电流时,短路电流还不足以使本开关跳闸,而上一级就更不会跳了,如果不及时发现,可能回导致该柜烧毁时,上一级再跳闸
回复
xy6667934
2013年06月30日 10:37:32
15楼
有考虑降容么
回复
w031120220
2013年07月01日 08:23:12
16楼
应该考虑虚接或者接触不实的情况
回复
qinglongmq
2014年02月14日 16:39:05
17楼
这种情况经常出现,主要是开关质量太差,不能承受接近额定电流的负载,按照国家标准,400A断路器应该在400A额定电流下安全长期运行,此断路器出现这种现象只能说明它是假冒伪劣产品。