不知长度有多少?
进线225A,YJV22-0.6/1 3X95+2X50
160A,YJV22-0.6/1 3X50+2X25
60A,JYV22-0.6/1 3X16+2X10
回复
3楼
lingxuct 发表于 2013-6-26 16:09 不知长度有多少?进线225A,YJV22-0.6/1 3X95+2X50单相长度不超过1m
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-6-26 16:09 不知长度有多少?进线225A,YJV22-0.6/1 3X95+2X50225A的选50mm2,160A的选35mm2的行不行?,您上面给的数据是不是按满负荷算的
回复
5楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-6-26 16:23 编辑 zhangzhangwujie 发表于 2013-6-26 16:14 225A的选50mm2,160A的选35mm2的行不行?,您上面给的数据是不是按满负荷算的朋友想“让开关大一点,电缆线路小一点,其载流量不按开关计算”?不按图中元件选电缆,那要我们看这图是什么意思?
回复
6楼
lingxuct 发表于 2013-6-26 16:21 朋友想“让开关大一点,电缆线路小一点,其载流量不按开关计算”?不按图中元件选电缆,那要我们看 …我也觉得应该按开关算,然后我选的是用单芯50mm2的把2个160A并接起来以后,再用单芯70mm2的连到225A的开关上,可是我们这边的老员工说用单芯35mm2的把2个160A并接起来以后,再用单芯50mm2的连到225A就可以,问为什么,说是以前就是这样接的,是不是他们不是按满负荷算的
回复
7楼
lingxuct 发表于 2013-6-26 16:09 不知长度有多少?进线225A,YJV22-0.6/1 3X95+2X50呵呵,版主很热心,也很有经验,但只凭这个不完整的系统图就回答问题,有点欠妥。首先,图中未标明负荷性质,动力负荷还是照明负荷?其次,设计者是个新手,160A开关,30mA漏电,几乎没见过这样设计的。另外,不知道电缆的敷设方式。所以,就有可能存在如下几个问题:1、电缆若不在户外直埋,可能用不到铠装的。2、负荷若是动力设备为主,可采用3+2,若照明负荷为主,应采用4+1。从设计有漏电保护看,很可能是照明负荷,所以设计成3+2有点危险。3、电缆在不同敷设方式、环境要乘以校正系数,不知道乘以校正系数后载流量能否满足要求?4、3×16+2×10,这样的电缆在20年前可以这样设计,现在规范早已不允许:16平方及以下的N、PE不能小于相线截面。很多规范都已明确了。
回复
8楼
lznybzw 发表于 2013-6-27 18:04 呵呵,版主很热心,也很有经验,但只凭这个不完整的系统图就回答问题,有点欠妥。首先,图中未标明负荷 …高手啊 可以留下QQ吗