小可在一个钢结构的工地,图纸上画的箱型钢构柱如图:但是实际上钢结构施工单位作出的未焊接对接情况如下:同时采用的工字钢与箱型钢柱的连接方式是高强螺栓与双剪力板的形式,出现了剪力板与工字钢梁腹板形成了一定角度,大家看看这样的话最好如何处理:感激不尽呐!
小可在一个钢结构的工地,图纸上画的箱型钢构柱如图
:
但是实际上钢结构施工单位作出的未焊接对接情况如下:
同时采用的工字钢与箱型钢柱的连接方式是高强螺栓与双剪力板的形式,出现了剪力板与工字钢梁腹板形成了一定角度,大家看看这样的话最好如何处理:
感激不尽呐!
12楼
huangshiliang86 发表于 2013-6-28 11:26 第一个我感觉好像是没有按照图纸施工啊,图纸显示下部箱型柱子有板伸入上部箱型柱,但是你照片里没有。第 …连接板校正势必会让焊缝出现裂缝的,我是这样认为,焊接是刚接的一种,焊缝如果进过弯折可能会导致裂缝或者应力集中
回复
13楼
第二张应该割下来重新焊
回复
14楼
第一个没问题 用小焊条打底一层层的盖上去 就是焊工得费点力气
同时焊缝检测的时候着重检测这个地方
第二个必须整改--- 拆掉重来
回复
15楼
novf 发表于 2013-6-29 14:04 第一个没问题 用小焊条打底一层层的盖上去 就是焊工得费点力气 同时焊缝检测的时候着重检测这个地方 仔细看了下第一个张图看怎么看待,如果从专业角度说,衬套必须在里面套起来,然后外面焊接,但是从施工角度说,只要对接焊缝满足要求也问题不大,所以第一张图片做法值得商榷以上原因均是由于安装过程中定位偏差产生,如果严格打水平和垂直,不可能有这样问题
回复
16楼
走过路过,不要错过!!
回复
17楼
直接焊上就可以了
回复
18楼
第一张图看着好像缝隙很大,想要满焊可能得焊好多层,容易层状撕裂,焊缝质量不大好保证!而且设计图上没有焊缝具体坡口尺寸吗??
回复
19楼
这个不是什么问题啊
现场很好 解决啊
回复
20楼
学习学习。。。
回复
21楼
箱形柱的设计非常重要的,谢谢分享啊。
回复