送风机振动
gc8870492
gc8870492 Lv.2
2007年09月10日 11:48:39
来自于通风排烟
只看楼主

我们这个工程的送风机采用变频起动,不知道为什么在20HZ时振动特别大,可是在16以下或35以上却又运行平稳了,刚开始以为是轴承坏了,可换了轴承之后还是出现刚开始的现象。请帮助分析下原因。急

我们这个工程的送风机采用变频起动,不知道为什么在20HZ时振动特别大,可是在16以下或35以上却又运行平稳了,刚开始以为是轴承坏了,可换了轴承之后还是出现刚开始的现象。请帮助分析下原因。急
免费打赏
gc8870492
2007年09月10日 17:31:36
2楼
跪请高手指点一二!!!!!
回复
zhengxufeng
2007年09月10日 18:08:08
3楼
送风机采用变频起动,在20HZ时振动特别大,应该是在20HZ时引起了共振。可以改变通过基座或周围振动频率来解决
回复
gc8870492
2007年09月14日 11:24:42
4楼
谢谢,请各位再帮忙分析下!!通过上述方法问题还是没有得到实质性的解决。
回复
wangyouyou
2007年09月17日 14:18:17
5楼
是否风机运行在小流量区,引起喘振。请将风压风量告知,20Hz时的转速告知,再分析。wxjp2003@126.com