VRV系统室内机选型
小自来也
2013年06月27日 16:17:12
只看楼主

大三菜鸟一名,最近在做课程设计,遇到VRV系统室内机选型问题,想各位大神前辈指教一下暗装吊顶式、超薄暗装吊顶式、天花嵌入式、明装吊顶落地式、挂壁式、高静压管道式室内机各适用于什么场合?对层高有什么要求?像一百多平方的小型商场、酒吧用风机盘管加新风系统合不合适,负荷算出来大概23kw/11kw,如果可以,大概要几个风机盘管合适啊? 多少没限制吧?

大三菜鸟一名,最近在做课程设计,遇到VRV系统室内机选型问题,想各位大神前辈指教一下暗装吊顶式、超薄暗装吊顶式、天花嵌入式、明装吊顶落地式、挂壁式、高静压管道式室内机各适用于什么场合?对层高有什么要求?像一百多平方的小型商场、酒吧用风机盘管加新风系统合不合适,负荷算出来大概23kw/11kw,如果可以,大概要几个风机盘管合适啊? 多少没限制吧?
免费打赏
zhongwenxunshen
2013年06月28日 17:34:58
2楼
暗装吊顶式、超薄暗装吊顶式、天花嵌入式、明装吊顶落地式、一般是配合装修的时候用,或者业主有要求的,单纯作为暖通专业来说,无所谓的,高静压管道式应该是用于层高略高的那种(没有用过),一百多平米的直接VRV无商量,总共巴掌大的地方用风机盘管怎么做机房啊?
回复
mengyuqiya
2013年07月12日 17:35:04
3楼
zhongwenxunshen 发表于 2013-6-28 17:34 暗装吊顶式、超薄暗装吊顶式、天花嵌入式、明装吊顶落地式、一般是配合装修的时候用,或者业主有要求的,单 …同大三菜鸟,一直只知道风机盘管加新风系统,vrv系统都要写什么东西啊?室内末端是什么啊?
回复
ljjizhu
2013年07月17日 21:13:57
4楼
要看室内的装修以及你的布置方式
回复