本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-7-9 08:23 编辑 如图所示是我弄得几个方案。。第一幅图:如果都用下喷来布置的话,一个房间就要用到5个碰头才能满足要求,但是这样的做法基本上甲方是不会同意的。第二幅图:这个是很多酒店房间的布置方法,但是安装一个K=115的喷头的话,也不能满足喷水强度的要求。第三幅图:这种做的就是在床头和电视机上空都安装侧喷,虽然满足强度的要求,但是在床头安装觉得不是很合理。
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-7-9 08:23 编辑
如图所示是我弄得几个方案。。
所以我就一直纳闷要怎么布置才能既满足强度的要求,也大道美观。。请各位高手指点一下。。:handshake
![1.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DE/D5/rBBhH11JuouATPFGAABoYyk6h6A541.jpg)
![2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
感谢楼主 :)
回复
13楼
按第二种方法设计, 采用边墙型扩展覆盖面喷头 得校核流量同扬程.
回复
15楼
感谢楼主分享,学习了!
回复
16楼
非常感谢楼主分享
回复
17楼
这个是很多酒店房间的布置方法
回复
18楼
有吊顶应该是第一种做法,喷头没几个钱,美观的话采用隐蔽性喷头也不难看。
侧喷是没有吊顶迫不得已的做法,要计算保护距离和强度。按照你这个房间,应该是沿长边两只扩展型喷头,还得注意喷头背墙距离
回复
19楼
都有问题,1,你管线别走在 空调出风口,影响空调安装;2、侧喷一般管线布置贴墙角,你的走管跟 下喷一样不好,一般要求做侧喷可能吊顶简单,或者就不做。
回复
20楼
第一种方案甲方和酒店管理方都不会同意的,一般选用第二种,或者第三种;第三种一个不够的话,沿电视墙布置两个,视集具体的房间尺寸而定,喷头和管道的隐蔽由精装来考虑。
回复
21楼
很现实的问题,可能各地的做法、以及图纸的审查要求不同而有别
回复
22楼
我看过的第二种多
回复