本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-28 06:05 编辑 一:抗震框架梁箍筋加密区:1级抗震为2.0hb且大于等于500,2级~4级抗震为1.5hb且大于等于500,那么如果这梁的梁高为变量时,此时的hb怎样确定呢?这种加密区怎么计算? 二:框架梁上部纵筋采用绑扎搭接在中间支座内,是算锚固呢还是继续算绑扎搭接呢,我接触的一个施工员说此时应该算梁上部纵筋在中间支座锚固?对不对? 三:剪力墙边缘构件纵向钢筋,电渣压力焊大于绑扎搭接,绑扎搭接的钢筋箍筋不用加密吗?例:此边缘构件纵向钢筋10根,6根电渣压力焊,4根绑扎搭接,这个地方的箍筋要不要加密,求解!我觉得按道理是应该加密的。

本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-28 06:05 编辑

一:抗震框架梁箍筋加密区:1级抗震为2.0hb且大于等于500,2级~4级抗震为1.5hb且大于等于500,那么如果这梁的梁高为变量时,此时的hb怎样确定呢?这种加密区怎么计算?
二:框架梁上部纵筋采用绑扎搭接在中间支座内,是算锚固呢还是继续算绑扎搭接呢,我接触的一个施工员说此时应该算梁上部纵筋在中间支座锚固?对不对?
三:剪力墙边缘构件纵向钢筋,电渣压力焊大于绑扎搭接,绑扎搭接的钢筋箍筋不用加密吗?例:此边缘构件纵向钢筋10根,6根电渣压力焊,4根绑扎搭接,这个地方的箍筋要不要加密,求解!我觉得按道理是应该加密的。
四:用地泵打混凝土,根据建筑施工手册598页介绍,固定式混凝土泵最大输送高度为150m,那么高于150m的摩天大楼都是怎样打混凝土的?
免费打赏
yong3723
2013年06月28日 10:52:49
2楼
1、一般加腋梁都是全截面加密的,如果设计没说明,建议按最大梁截面进行计算加密;
2、框架梁面通筋不应该在支座范围内搭接,11G101-1说的很清楚。如果梁面筋在中间支座两侧直径不同,可在支座处锚固;
3、应该加密;
4、能造多高的楼就有相应的设备泵送混凝土,实在不行还可以打接力