见鬼了,关灯后灯泡老在闪,实在找不出问题的原因,求助大家!
maidi1214
maidi1214 Lv.4
2013年06月28日 09:03:24
只看楼主

本帖最后由 maidi1214 于 2013-7-11 09:48 编辑 问题:家里客厅的普通节能灯(不是白炽灯),关掉开关后每隔 三四分钟就微微闪一下,餐厅的也闪。说明: 1.开关是普通的墙壁单控开关,开关上不带指示灯。 2.开关控制的是火线(零线和火线没接反) 3.把户内配电箱照明断路器出线端的零线和火线调换一下,灯闪的频率更快了。 4.换了一个节能灯也没用还是闪(第一次用的是TCL牌的螺旋式的节能灯,换了一个雷士的U型的)

本帖最后由 maidi1214 于 2013-7-11 09:48 编辑

问题:家里客厅的普通节能灯(不是白炽灯),关掉开关后每隔 三四分钟就微微闪一下,餐厅的也闪。
说明: 1.开关是普通的墙壁单控开关,开关上不带指示灯。
2.开关控制的是火线(零线和火线没接反)
3.把户内配电箱照明断路器出线端的零线和火线调换一下,灯闪的频率更快了。
4.换了一个节能灯也没用还是闪(第一次用的是TCL牌的螺旋式的节能灯,换了一个雷士的U型的)


请大家帮我分析一下是哪的原因!



非常感谢大家分析了这么多原因,由于我家离公司有点远最近一直没回家,等我回家后我会按照朋友们说的办法去试试,如果问题还解决不了我再把有用的信息发帖,还请大家再深入分析啊,希望这次能找出原因,哈哈!我相信没有解决不了的问题。

再次谢谢各位朋友,这个问题终于解决了,昨天回家换了一只墙壁开关奇迹出现了,我单瞅了10多分钟也没再闪(以前闪烁周期大约三四分钟)。不过有一部分朋友看帖不仔细,我都说了开关上不带指示灯,零线和火线没接反。他们还硬说是零火接反开关带指示灯(总装B.jpg)。开玩笑,希望以后看帖仔细。

总装B.jpg

免费打赏
建筑电气
2013年06月28日 09:07:11
2楼
挺有意思 关注下
回复
有一片海滩
2013年06月28日 10:22:36
3楼
难道是零线带电~~
回复
寒塘渡鹤影
2013年06月28日 10:34:52
4楼
灯开关内部的问题
回复
lznybzw
2013年06月28日 11:54:11
5楼
不光是节能灯,就是日光灯,只要用电子镇流器,都会发生这种情况,应该是镇流器内部的电容造成的。
回复
hanzhg54
2013年06月28日 16:39:52
6楼
你用电线直接把灯接到户内配电箱照明断路器出线端看看,以便排除灯的问题。
回复
lingxuct
2013年06月28日 16:50:32
7楼
如果相信一楼的话,那就请楼主换个开关(换另外品牌)试试!
回复
智库
2013年06月28日 17:00:20
8楼
告诉你原因吧,你墙上的开关是不是有指示灯?一个小信号灯,断电的时候会亮?
换这个开关
回复
姜振祥
2013年06月28日 19:02:44
9楼
期待答案
回复
206079
2013年06月28日 19:33:12
10楼
把你的进线零线重复接一下地试一下。
回复
zhangerjian
2013年06月28日 21:26:32
11楼
206079 发表于 2013-6-28 19:33 把你的进线零线重复接一下地试一下。灯开关问题,接触不好,我碰到过,灯开关关到位即可,