本帖最后由 tiandiyishaouqi 于 2013-6-28 17:23 编辑 现在在做一个石油化工的控制室,发现关于“控制室”的规范众多,我手边就有四本:1. 石油化工控制室抗爆设计规范 GB50779-2012 2. 石油化工控制室抗爆设计规范 SHT 3160-2009 3. 石油化工控制室设计规范 SHT 3006-2012 4. 控制室设计规定 HG-T20508-2000
本帖最后由 tiandiyishaouqi 于 2013-6-28 17:23 编辑
现在在做一个石油化工的控制室,发现关于“控制室”的规范众多,我手边就有四本:
1. 石油化工控制室抗爆设计规范 GB50779-2012
2. 石油化工控制室抗爆设计规范 SHT 3160-2009
3. 石油化工控制室设计规范 SHT 3006-2012
4. 控制室设计规定 HG-T20508-2000
四本规范有些内容相近但不完全一致。现有两个疑问:
1. 防爆墙可以采用配筋砌体吗?还是一定要混凝土墙?
2. 是否仅面向工艺装置的墙须做防爆设计?还是四面墙均需要?
注:本控制室在两个方向各有一个爆炸源!
请做过的前辈不吝赐教!多谢
2楼
一般做成混凝土结构。
回复
3楼
我也来看看大神的回答
回复
4楼
无间道 发表于 2013-6-29 07:24 一般做成混凝土结构。外墙全部混凝土墙吗?还是只要朝向工艺装置的设置混凝土墙?做成配筋砌块可以吗?
回复
5楼
石油化工控制室抗爆设计规范 GB50779-2012
是不是这本规范作为主要设计依据?
回复
6楼
偶然荷载在什么情况下需要考虑,这个荷载规范的条文说明上有阐述
但是“石油化工控制室抗爆设计规范 GB50779-2012”这本规范没有写何种情况下需要计算爆炸荷载
那是不是意味着,只要是石油化工类的控制室必须按这本规范执行,并且一定要按计算确定抗爆墙的断面及配筋?!如果这个的话,控制室的造价会大幅度提高!
回复
8楼
tiandiyishaouqi 发表于 2013-7-7 22:37 偶然荷载在什么情况下需要考虑,这个荷载规范的条文说明上有阐述但是“石油化工控制室抗爆设计规范 GB507 …每面墙及屋面均得计算配筋,不得随意增加配筋面积及提高钢筋等级。造价确实很高,我都不忍心做,替业主心疼钱呀:lol
回复
9楼
ddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
10楼
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
12楼
这个是好资料
回复
13楼
tiandiyishaouqi 发表于 2013-7-1 16:27 外墙全部混凝土墙吗?还是只要朝向工艺装置的设置混凝土墙?做成配筋砌块可以吗?四面都需要做成混凝土墙,
回复