石油化工控制室防爆设计疑问?
tiandiyishaouqi
2013年06月28日 15:58:13
只看楼主

本帖最后由 tiandiyishaouqi 于 2013-6-28 17:23 编辑 现在在做一个石油化工的控制室,发现关于“控制室”的规范众多,我手边就有四本:1. 石油化工控制室抗爆设计规范 GB50779-2012 2. 石油化工控制室抗爆设计规范 SHT 3160-2009 3. 石油化工控制室设计规范 SHT 3006-2012 4. 控制室设计规定 HG-T20508-2000

本帖最后由 tiandiyishaouqi 于 2013-6-28 17:23 编辑

现在在做一个石油化工的控制室,发现关于“控制室”的规范众多,我手边就有四本:
1. 石油化工控制室抗爆设计规范 GB50779-2012
2. 石油化工控制室抗爆设计规范 SHT 3160-2009
3. 石油化工控制室设计规范 SHT 3006-2012
4. 控制室设计规定 HG-T20508-2000

四本规范有些内容相近但不完全一致。现有两个疑问:
1. 防爆墙可以采用配筋砌体吗?还是一定要混凝土墙?
2. 是否仅面向工艺装置的墙须做防爆设计?还是四面墙均需要?

注:本控制室在两个方向各有一个爆炸源!

请做过的前辈不吝赐教!多谢
免费打赏
社稷人
2015年06月17日 14:08:12
14楼
tiandiyishaouqi 发表于 2013-7-1 16:27 外墙全部混凝土墙吗?还是只要朝向工艺装置的设置混凝土墙?做成配筋砌块可以吗?特殊情况也可以三面,后墙做配筋砌体。
回复
zhaichangrong.
2015年12月29日 08:35:59
15楼
你想的太多了,我就问一句,抗爆墙 你会计算吗?
回复
zhaichangrong.
2015年12月29日 08:36:58
16楼
我就想知道,这里有没有大神,会算抗爆控制室的,拍脑门的不算啊,要一步一步的计算步骤的,呵呵呵呵
回复
beijing1976_2010
2015年12月29日 10:09:37
17楼
最近有个项目也遇到了同样的问题,抗爆控制室外墙抗爆计算是个计算难点。
回复
a20053762
2016年05月16日 19:18:19
18楼
beijing1976_2010 发表于 2015-12-29 10:09 最近有个项目也遇到了同样的问题,抗爆控制室外墙抗爆计算是个计算难点。您好,此问题解决了吗,能否共享一下
回复
飞哥飞哥
2016年05月17日 08:00:13
19楼
防爆原理是是防爆区域划分、防爆物质的划分、涉及到引燃温度、电容、电感、胶合剂、防雷接地、焊接检测水平,接触电压、接口等诸多因素,国内的规范也是各自为政,缺乏有效的措施,设计单位也是为了经济利益,随便找个人赶图随便施工也是,加班加点,克扣员工的工资,广州政和单位就是这样,连起草单位防爆电气概论也写得是环境温度-20——40度,怎么可能,像LNG LPG FPSO等都是极低温度,所以国外大公司不愿意用我们的设备,国内爆炸火灾事故频繁
回复
水木人生
2017年09月28日 10:48:16
20楼
这个问题值得讨论,相互交流
回复

相关推荐