剪力墙抗震等级的确定
快乐安平
快乐安平 Lv.12
2013年06月28日 16:41:01
只看楼主

多层剪力墙结构,三侧室外标高-0.100,另一侧标高为-4.000,正负零以上为22米,抗震等级为三级还是四级?

多层剪力墙结构,三侧室外标高-0.100,另一侧标高为-4.000,正负零以上为22米,抗震等级为三级还是四级?
免费打赏
无间道
2013年06月29日 07:23:32
2楼
按照地上高度来计算。
回复
ho_tion
2013年06月29日 09:14:12
3楼
建议按-4.000计算建筑高度
回复
北京院小李飞刀
2013年06月29日 09:51:59
4楼
这个应该是一个坡地建筑吧,根据经验,可以从-0.1算起。
但-4米的一侧,一定要采取必要的措施,满足侧限的要求,这个我们内部是有做法的。
但是两种方案到底哪一种综合下来经济一点,这个要做比选的,而不是一概而论。
回复
managerlong2011
2013年06月29日 11:46:17
5楼
可以从-0.1计算。《抗规》6.1.1表注:1 房屋高度指室外地面到主要屋面板板顶的高度;可以这样理解,房屋高度指室外主要地面到主要屋面板板顶的高度。
回复

相关推荐

APP内打开