本帖最后由 yanxuelei 于 2013-6-29 10:31 编辑 目前固封极柱技术已经非常成熟,大电流温升也没有问题,应用领域也非常广我想知道的是 如果把固封极柱技术应该到10kV户外柱上断路器 效果会如何呢?有没有厂家开发或现成的产品呢?如果户外的话 应该在固封极柱的技术上外敷硅橡胶 已延长其户外使用寿命大家有什么想法或见到的东西 可以说说 交流一下 期待各位的回复 谢谢
本帖最后由 yanxuelei 于 2013-6-29 10:31 编辑
目前固封极柱技术已经非常成熟,大电流温升也没有问题,应用领域也非常广
我想知道的是 如果把固封极柱技术应该到10kV户外柱上断路器 效果会如何呢?
有没有厂家开发或现成的产品呢?
如果户外的话 应该在固封极柱的技术上外敷硅橡胶 已延长其户外使用寿命
大家有什么想法或见到的东西 可以说说 交流一下
期待各位的回复 谢谢
请高手来解答一下吧 谢谢大家参与
2楼
室外的温差变化,固封极柱不适应的。必须重新考虑散热及污垢问题。
回复
3楼
xzg009 发表于 2013-6-28 20:21 室外的温差变化,固封极柱不适应的。必须重新考虑散热及污垢问题。虽然室外温差大 但是很多室外的电流互感器 他们是怎么做的呢?这应该不是固封极柱的缺点吧再说了 固封极柱的大电流温升都能通过 很多页都做过高低温试验 我想应用在户外没有什么问题吧但是为什么看不到大家在户外应用呢 这到底是怎么回事?
回复
4楼
怎么没有人说话啊 求指导
回复
5楼
主要是污秽、凝露等环境问题,另外还有环氧树脂本身抗氧化能力,环氧树脂受光照等因素容易老化
回复
6楼
longnong 发表于 2013-7-2 17:06 主要是污秽、凝露等环境问题,另外还有环氧树脂本身抗氧化能力,环氧树脂受光照等因素容易老化兄弟,断路器是开断工作电流和故障短路电流的不仅仅只考虑动日稳定,互感器一般考核的是动热稳定电流。
回复
7楼
xzg009 发表于 2013-7-2 17:16 兄弟,断路器是开断工作电流和故障短路电流的不仅仅只考虑动日稳定,互感器一般考核的是动热稳定电流。污秽问题我可以增大爬电距离,凝露我可以密封环氧树脂抗氧化能力差我可以外敷硅橡胶 是不是外敷硅橡胶后散热就成了问题,如果散热有问题的话 我可以把进出线适当加大请问还有别的影响因素吗
回复
8楼
xzg009 发表于 2013-7-2 17:16 兄弟,断路器是开断工作电流和故障短路电流的不仅仅只考虑动日稳定,互感器一般考核的是动热稳定电流。污秽问题我可以增大爬电距离,凝露我可以密封环氧树脂抗氧化能力差我可以外敷硅橡胶 是不是外敷硅橡胶后散热就成了问题,如果散热有问题的话 我可以把进出线适当加大请问还有别的影响因素吗
回复
9楼
其实现在很多厂家户外的都采用固封极柱了,如ZW32 ,很多都是固封的
回复
10楼
longnong 发表于 2013-7-3 11:36 其实现在很多厂家户外的都采用固封极柱了,如ZW32 ,很多都是固封的ZW32有固封的吗?应该没有吧 我们厂经常生产ZW32 但是没有看到固封的 你知道哪个厂生产固封的ZW32吗?麻烦告诉一下 谢谢
回复
11楼
楼主有没有想过将断路器加个外壳放在户外使用呢?
回复