电加热器问题,用三根电加热管为水箱加热问题,
zhouxianyou189
2013年06月29日 01:16:13
来自于采暖供热
只看楼主

我做了一个不锈钢水箱,用三根电加热管为水箱的水加热,单根电加热管功率是4KW,三相供电方式,接线是这样的:AB /AC /BC,开关用的是60A,接触器50A,导线是三根BV线16平方的,工作不到20分钟导线就发热,接触器和空开也发热,请问这是什么原因?(刚开始空开是用32A,接触器32A的,导线6平方的由于发热很厉害所以换了开关和导线,可是这个问题还是没有解决)

我做了一个不锈钢水箱,用三根电加热管为水箱的水加热,单根电加热管功率是4KW,三相供电方式,接线是这样的:AB /AC /BC,开关用的是60A,接触器50A,导线是三根BV线16平方的,工作不到20分钟导线就发热,接触器和空开也发热,请问这是什么原因?(刚开始空开是用32A,接触器32A的,导线6平方的由于发热很厉害所以换了开关和导线,可是这个问题还是没有解决)
免费打赏
zzw198901272111
2013年09月24日 00:51:16
13楼
学习了 谢谢楼主
回复
jyhimpossible
2013年12月13日 09:35:33
14楼

学习了 谢谢楼主
回复
jyh060552
2013年12月13日 15:56:14
15楼
电加热器质量不好,造成温度越高电流越大。
回复
jyh060552
2013年12月16日 13:24:45
16楼

路过。。。。
回复
jyhimpossible
2013年12月17日 09:08:15
17楼
学习了,谢谢分享!
回复
qqq5212454
2013年12月17日 16:23:51
18楼
路过看看,下次我也知道了。
回复
zrj4008
2014年01月26日 16:21:43
19楼
好人啊 肯定要顶下
回复
h20090630
2016年04月06日 16:50:06
20楼
肯定是电加热器的问题,与到导线无关
回复
ljq19850606
2016年08月14日 10:29:08
21楼
不错的资料
回复
谢好
2016年08月14日 21:37:10
22楼
谢谢楼主分享
回复