这个是消防正压送风机的2.3就不用说了。4 .5接模块24V输出端8.9.10 直接拉到消防控制中心。11.12是反馈型号直接接模块的反馈端 。现在就是问下 5.6 是接什么的,。以前没做过,个人理解是不接
这个是消防正压送风机的
2.3就不用说了。
4 .5接模块24V输出端
8.9.10 直接拉到消防控制中心。
11.12是反馈型号直接接模块的反馈端 。
现在就是问下 5.6 是接什么的,。以前没做过,个人理解是不接
2楼
有没有大虾啊。。
回复
3楼
hgezup 发表于 2013-6-29 23:49 有没有大虾啊。。我觉得你4、5是接联动设备的,6、7才是输出
回复
4楼
45接总线制模块 67 接多线直控
回复
5楼
回复
6楼
表格?图纸?
回复
7楼
bin1977469 发表于 2013-6-30 00:24 我觉得你4、5是接联动设备的,6、7才是输出8.9.10 直接拉到消防控制中心的多线接线盘,11.12 也应该拉到控制中心,图纸上面是5线拉到控制中心
回复
8楼
hgezup 发表于 2013-7-10 01:34 8.9.10 直接拉到消防控制中心的多线接线盘,11.12 也应该拉到控制中心,图纸上面是5线拉到控制中心赞同!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
9楼
yinhuixiayan200 发表于 2013-7-5 10:01 45接总线制模块 67 接多线直控大虾说得对
回复
10楼
56是用输入输出模块接入的消防联动。
回复
11楼
如果有控制柜的原理图的话 看一下就会很明确的,我个人认为45为模块 67为多线也就是直接控制线,不过这两路线可以用继电器呼唤 反馈就不用说了 至少我认为海湾的设备应该这么做
回复