请教一个问题,室外消火栓不能因市政管网,只有厂区自己建消防水池,自备水源。那么道路上的主环状管网,室外与室内消火栓管网能与合用吗?
请教一个问题,室外消火栓不能因市政管网,只有厂区自己建消防水池,自备水源。那么道路上的主环状管网,室外与室内消火栓管网能与合用吗?
2楼
希望有做室外管网的指点一下,谢谢
回复
3楼
室外与室内消火栓管网理论上是不共用的。想想各自的作用。如果共用消火栓管网管径很大,水泵的流量很大,设计不合理。室内和室外消火栓各有各的用途
回复
4楼
厂区主体厂房都是一层的,室内10L/S,室外25L/S。如果连一起使用外网,总管流量按35L/S计算管径可以吗?
回复
5楼
对 可以这么考虑 详见建筑防火规范 单体建筑的消防水量就是室内与室外消防水量相加。
回复
6楼
谢谢帮助,
回复
7楼
很少有室内室外合用的做法
回复