室内消防同时使用水枪数量与几股水柱同时到达的问题
nimoguji
nimoguji Lv.7
2013年07月01日 09:47:52
只看楼主

规范上8.4.1室内消火栓用水量表中规定了最小消火栓用水量及同时使用水枪数量,这个同时使用水枪数量是否就是同时到达室内任何位置的充实水柱的数量,例如层数大于6层的办公楼,消火栓用水量15L/s,同时使用水枪数量3支,是否就是3股水柱到达室内任何位置?8.4.3-7规定消火栓布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位,如果前面那个是正确的,和这个有点矛盾了。请各位指教。

规范上8.4.1室内消火栓用水量表中规定了最小消火栓用水量及同时使用水枪数量,这个同时使用水枪数量是否就是同时到达室内任何位置的充实水柱的数量,例如层数大于6层的办公楼,消火栓用水量15L/s,同时使用水枪数量3支,是否就是3股水柱到达室内任何位置?8.4.3-7规定消火栓布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位,如果前面那个是正确的,和这个有点矛盾了。请各位指教。
免费打赏
w-jwei
2013年07月02日 13:15:16
2楼
每个点要两股水柱到达,同时开启的栓数可以超过2个!
回复
抓狂
2013年07月02日 18:25:11
3楼
每个点要两股水柱覆盖,跟同时使用水枪数量,不是一个概念。

可参看《低规》表8.4.1 室内消火栓用水量等资料。
回复
lonjh
2013年07月04日 10:09:37
4楼
光看规范楼主可能还是不明白,两股水柱同时到达保证在一个消火栓没法取用的情况下另一个可以使用,根据火灾的规模所要求的用水量就不一样,火灾发展到一定阶段会是一个着火面,需要的消火栓不止一个,甚至上下楼层进行辅助,前室的消火栓用于开辟灭火道路!
回复
云飘飘
2013年07月04日 15:10:51
5楼
2楼解释的正解。
回复
遮风挡雨
2015年04月13日 15:50:22
6楼
学习了,感谢
回复
szg169
2015年04月14日 12:13:45
7楼
看了回题,我也学习了,感谢大家!!
回复
waterdn
2015年04月16日 17:46:30
8楼
每个点考虑两股水柱到达任何部位,但着火又不限制在那一点
回复
yexunxi
2015年07月27日 15:48:46
9楼
2楼正解!!
回复
ziqiangbuxi
2015年07月27日 16:07:20
10楼
同意2楼见解
回复
yunzhonghe561
2015年08月20日 12:50:54
11楼
学习了,感谢
回复

相关推荐

APP内打开