室内消防同时使用水枪数量与几股水柱同时到达的问题
nimoguji
nimoguji Lv.7
2013年07月01日 09:47:52
只看楼主

规范上8.4.1室内消火栓用水量表中规定了最小消火栓用水量及同时使用水枪数量,这个同时使用水枪数量是否就是同时到达室内任何位置的充实水柱的数量,例如层数大于6层的办公楼,消火栓用水量15L/s,同时使用水枪数量3支,是否就是3股水柱到达室内任何位置?8.4.3-7规定消火栓布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位,如果前面那个是正确的,和这个有点矛盾了。请各位指教。

规范上8.4.1室内消火栓用水量表中规定了最小消火栓用水量及同时使用水枪数量,这个同时使用水枪数量是否就是同时到达室内任何位置的充实水柱的数量,例如层数大于6层的办公楼,消火栓用水量15L/s,同时使用水枪数量3支,是否就是3股水柱到达室内任何位置?8.4.3-7规定消火栓布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位,如果前面那个是正确的,和这个有点矛盾了。请各位指教。
免费打赏
lkoo
2015年08月20日 16:43:35
12楼
好资料,学习了,谢谢楼主
回复
co1453288808412
2016年01月20日 19:23:32
13楼
简单说就是2支水枪同时到达室内任意一点就可以,3支以上不一定都能使充实水柱同时到达任意一点,只需在建筑内或同一防火分区内能使用3支就可以,是这样理解吗?
回复
hong103
2016年01月25日 17:41:21
14楼
同意2楼正解
回复
陈大亮
2016年01月26日 09:36:37
15楼
每个点考虑两股水柱到达任何部位,但着火又不限制在那一点
回复
陈大亮
2016年01月26日 09:38:50
16楼
同意2楼见解
回复
攻城师77789
2016年01月26日 10:09:49
17楼
同意2楼见解
回复
enginelam
2016年05月21日 10:21:11
18楼
意思是有其中一个立管是10L/s,一个立管是5L/s,着火楼层开2支枪,另外一支可能楼上,可能楼下
回复
王铜
2016年05月22日 07:32:33
19楼
不矛盾,不是同一概念。
回复

相关推荐

APP内打开