漏电开关接电焊机老跳求帮忙指点
phanming
phanming Lv.2
2007年09月10日 15:14:14
只看楼主

三相四线漏电开关下面接了一台电焊机使用两个相线~380v,送不上电,一送就跳,请帮忙指点,不知道如何解决,我想是A+B≠0,可是象电焊机这样的普通负荷不能接漏电开关也是一个问题,如果把下面的漏电取消用普通开关,电是送上了,可是跳上一级漏保,也很不方便,求专家给说说,漏保这种情况如何使用。对上一级漏保如何选择

三相四线漏电开关下面接了一台电焊机使用两个相线~380v,送不上电,一送就跳,请帮忙指点,不知道如何解决,我想是A+B≠0,可是象电焊机这样的普通负荷不能接漏电开关也是一个问题,如果把下面的漏电取消用普通开关,电是送上了,可是跳上一级漏保,也很不方便,
求专家给说说,漏保这种情况如何使用。
对上一级漏保如何选择
免费打赏
xswxy
2007年09月13日 11:37:18
22楼


支持9楼说法!我们机修车间就是这样接的,到现有还在正常使用。
回复
qashill
2007年09月13日 11:53:28
23楼
如果排除焊机的本身或接线故障,多数原因可能是你的开关选型问题,比如开关是否有失压、欠压保护功能等等,不一定贵的、功能多的断路器就是好的。
回复
tmg1420
2007年09月13日 12:46:24
24楼
学习了
回复
wtx0528
2007年09月13日 14:54:32
25楼
用摇表测量一下进线端子与外壳的绝缘电阻值就明白了,把电焊机放到一块绝缘板上漏电开关还会跳吗?
回复
hubeixp
2007年09月13日 15:08:22
26楼
楼主肯定采用的是三极开关
回复
mhhh1510
2007年09月13日 16:40:32
27楼
学习中!!!
回复
lifobird
2007年09月13日 17:50:07
28楼
支持21楼!
漏电和相不平衡的关系总有人搞错,二者其实没有必然联系!
可以看讨论贴:http://co.163.com/forum/content/219_845228_1.htm
回复
zibozhangzhixin
2007年09月13日 20:26:28
29楼
回复
zibozhangzhixin
2007年09月13日 20:32:31
30楼
开关选型有误,用三相漏保,整定值不要太小。11楼晕菜,不知单项380V什么意思,打PP
回复
wzuizui
2007年09月13日 20:35:28
31楼
380V电焊机一接上去就跳闸,这肯定有问题,不是电焊机有漏电故障就是接线错误。
回复