好像有规定,油浸式变压器800KVA及以上变压器有瓦斯或温度(压力)保护,所以高压就要用真空断路器;那么干式变压器多大的时候?高压需要用真空断路器,不能用负荷开关!请教大家了!
好像有规定,油浸式变压器800KVA及以上变压器有瓦斯或温度(压力)保护,所以高压就要用真空断路器;那么干式变压器多大的时候?高压需要用真空断路器,不能用负荷开关!请教大家了!
2楼
一般2000kVA及以上的10kV干式变需要装电流速断保护或纵差保护,需要断路器。2000kVA以下的干变可以用负荷开关加高压熔断器的组合电器做保护。
回复
3楼
很有见解的哦啊
回复
4楼
干式变压器也有温度保护,用不用真空断路器跟变压器时油浸式还是干式没有关系。
回复
5楼
wboy8759 发表于 2013-7-1 18:06 一般2000kVA及以上的10kV干式变需要装电流速断保护或纵差保护,需要断路器。2000kVA以下的干变可以用负荷开 …恩,知道了,谢谢!
回复
6楼
我们这630及以上用真空短路器,不分油变还是干变。
回复
7楼
chuxiaofei 发表于 2013-7-2 11:06 我们这630及以上用真空短路器,不分油变还是干变。哦,这么小就用真空断路器了
回复
8楼
1250 12501250 1250
回复
9楼
现在如果是变压器电源直接引自供电公司,基本上都设真空断路器
回复
12楼
我们公司是800和800以上必须加保护,
回复