本帖最后由 艾米 于 2013-7-1 15:34 编辑 关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。
关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。
依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。
分别取喷头间距为2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,计算详细结果见附件
2.4m 流量(37.1L/s)
2.6m 流量(30.7L/s)
2.8m 流量(31.2L/s)
3.0m 流量(31.5L/s)
3.2m 流量(18.6L/s)
3.4m 流量(18.9L/s)
说明:其中间距2.6米时,流量较小是由于作用面积内喷头数量不同。
实际工程中取30L/s是基本可行的,对于喷头布置较密的场所,设计流量应该考虑35L/s较合适。
这只是理论情况下的计算,实际工程可能略有出入。
欢迎拍砖。^_^