今天换了一台10HP的压缩机,真空抽的没问题。冷媒加的也够(停机时高低压都是10kg)。干燥过滤器也是新的,可是一开机前一分钟还正常到(高压15kg低压3kg),后来膨胀阀结冰低压就越来越低了,过几分钟压力保护就跳了。停之前膨胀阀前面压力还正常。想请师傅们指点下

今天换了一台10HP的压缩机,真空抽的没问题。冷媒加的也够(停机时高低压都是10kg)。干燥过滤器也是新的,可是一开机前一分钟还正常到(高压15kg低压3kg),后来膨胀阀结冰低压就越来越低了,过几分钟压力保护就跳了。停之前膨胀阀前面压力还正常。想请师傅们指点下
免费打赏
yuanlairuciluohua
2013年07月02日 18:17:52
12楼
wealthup 发表于 2013-7-1 23:46 R22的,什么机型?换热介质是水?冷媒是R22,换热介质是空气。用来给仓库制冷的10——15度
回复
yuanlairuciluohua
2013年07月02日 18:26:28
13楼
wjs471574050 发表于 2013-7-2 09:03 将干燥过滤器换掉,将膨胀阀拆下、这么小膨胀阀入口应该有一个滤网清洗一下处理好后系统抽真空、抽好 …你好,我想先开机让膨胀阀结冰直到停机,在膨胀阀后排出冷媒抽真空,更换干燥过滤器,给管道充氮气,再抽真空。你看这样能行不
回复
lhp131458
2013年07月03日 08:25:36
14楼
学习
回复
asuli49
2013年07月03日 09:50:11
15楼
yuanlairuciluoh 发表于 2013-7-2 18:26 你好,我想先开机让膨胀阀结冰直到停机,在膨胀阀后排出冷媒抽真空,更换干燥过滤器,给管道充氮气,再抽 …膨胀阀体结冰时,用温水浇一下阀体,如果出现化冰且吸气压力回升,就可以判断是冰堵,如果不起作用就是脏堵,如果是脏堵,应当对设备及系统整体吹污,如果是冰堵直接回收制冷剂,对系统进行真空干燥处理,直到真空度24小时没有丝毫的回升既可以了,
回复
gui5251169
2013年07月03日 16:42:45
16楼
摸摸干燥过滤器前后的温差,如果有的话脏堵的可能性比较大,低压3公斤膨胀阀结冰我认为冰堵的可能性不大,如果过滤器前后温差不大的话试着讲膨胀阀开度调大些,也可能是膨胀阀被脏东西堵上了。还有检查下冷凝器出来的温度会不会过低,从描述来看,脏堵的可能性很大
回复
dq5044818
2013年07月03日 16:50:28
17楼

学习 学习
回复
yuanlairuciluohua
2013年07月03日 18:02:25
18楼
asuli49 发表于 2013-7-3 09:50 膨胀阀体结冰时,用温水浇一下阀体,如果出现化冰且吸气压力回升,就可以判断是冰堵,如果不起作用就是脏 …你好,我想问下是开机给膨胀阀浇温水,还是停机的时候浇
回复
qiang2009vip
2013年07月03日 23:39:24
19楼
yuanlairuciluoh 发表于 2013-7-2 18:26 你好,我想先开机让膨胀阀结冰直到停机,在膨胀阀后排出冷媒抽真空,更换干燥过滤器,给管道充氮气,再抽 …如果真是冰堵我建议… 制冷剂直接放掉。另加一干燥过滤器。抽空加制冷剂。后续更换干燥过滤器硅胶。
回复
wdmxsmmmr
2013年07月04日 09:55:14
20楼
谢谢 分享
回复
向天借五百元
2013年07月04日 10:47:00
21楼
yuanlairuciluoh 发表于 2013-7-3 18:02 你好,我想问下是开机给膨胀阀浇温水,还是停机的时候浇浇水当然是开机的时候,不然怎么能试出来呢?不过冰堵的可能性非常小。我认为有两种可能:1 膨胀阀感温包泄漏 2 风路不畅,比如进出风有遮挡,蒸发器翅片脏堵等