今天换了一台10HP的压缩机,真空抽的没问题。冷媒加的也够(停机时高低压都是10kg)。干燥过滤器也是新的,可是一开机前一分钟还正常到(高压15kg低压3kg),后来膨胀阀结冰低压就越来越低了,过几分钟压力保护就跳了。停之前膨胀阀前面压力还正常。想请师傅们指点下
今天换了一台10HP的压缩机,真空抽的没问题。冷媒加的也够(停机时高低压都是10kg)。干燥过滤器也是新的,可是一开机前一分钟还正常到(高压15kg低压3kg),后来膨胀阀结冰低压就越来越低了,过几分钟压力保护就跳了。停之前膨胀阀前面压力还正常。想请师傅们指点下
22楼
把膨胀阀感温包放在温水泡一下,再开机,如果还是结冰,可能膨胀阀堵了,需要换膨胀阀;如果不结冰,可能是膨胀阀感温包的介质流到阀头了,把感温包放低,用热毛巾包住阀头,过一段时间,应该就正常了
回复
23楼
yuanlairuciluoh 发表于 2013-7-2 18:13 膨胀阀是外平衡,会不会膨胀阀出口冰堵了如果你根据其他网友说的,排除冰堵或脏堵以及感温包泄漏那么还要再确认一下外平衡管是否有堵塞(比如折瘪,或焊堵之类)
回复
24楼
学习 :)
回复
25楼
如果你冷媒中没有混入水份的话的就不会,建议检查冷媒量(冷媒高低压,及电流),判断是缺氟还是脏堵,如是脏堵就需清理系统了.
回复
26楼
学习也。。。。。。
回复
27楼
很好学习了
回复
28楼
很好学习了
回复
29楼
结冰一般来说是膨胀阀堵吧
回复
30楼
adingkgb 发表于 2013-7-5 09:30 如果你根据其他网友说的,排除冰堵或脏堵以及感温包泄漏那么还要再确认一下外平衡管是否有堵塞(比如折 …如果仅仅是外平衡管有堵塞的话,膨胀阀的开度会变大反而不容易结冰
回复
31楼
yfln_518910 发表于 2013-7-9 14:06 如果仅仅是外平衡管有堵塞的话,膨胀阀的开度会变大反而不容易结冰不一定,要看堵塞的外平衡管内的压力是什么情况。如被堵塞的平衡管内的压力比正常蒸发压力要低,那么膨胀阀开度变大反之变小