今天换了一台10HP的压缩机,真空抽的没问题。冷媒加的也够(停机时高低压都是10kg)。干燥过滤器也是新的,可是一开机前一分钟还正常到(高压15kg低压3kg),后来膨胀阀结冰低压就越来越低了,过几分钟压力保护就跳了。停之前膨胀阀前面压力还正常。想请师傅们指点下
今天换了一台10HP的压缩机,真空抽的没问题。冷媒加的也够(停机时高低压都是10kg)。干燥过滤器也是新的,可是一开机前一分钟还正常到(高压15kg低压3kg),后来膨胀阀结冰低压就越来越低了,过几分钟压力保护就跳了。停之前膨胀阀前面压力还正常。想请师傅们指点下
32楼
用热水浇一下膨胀阀,看看低压会不会上升,
如果不是,可能膨胀阀堵了
回复
33楼
是不是每次开机都是这现象呢?如果是,那么在启动后你用热毛巾放在膨胀阀出口处,假如可以解决这现象,说明系统内水分太多,要重新抽真空再充注制冷剂,如果不能解决,也不可能是脏堵,很可能是膨胀阀自身问题,要更换。
回复
34楼
zhanxlzhk 发表于 2013-7-10 07:19 是不是每次开机都是这现象呢?如果是,那么在启动后你用热毛巾放在膨胀阀出口处,假如可以解决这现象,说明 …你好,我用热水一直浇还是一样的《我浇的是膨胀阀上面,大概70度左右》低压还是和以前一样一点反应都没有。低压越用越低,我看到液面镜开机的时候有液体流动,停机的时候液面镜里面没有液体,
回复
35楼
yfln_518910 发表于 2013-7-9 14:06 如果仅仅是外平衡管有堵塞的话,膨胀阀的开度会变大反而不容易结冰你好,我用热水一直浇还是一样的《我浇的是膨胀阀上面,大概70度左右》低压还是和以前一样一点反应都没有。低压越用越低,我看到液面镜开机的时候有液体流动,停机的时候液面镜里面没有液体,
回复
36楼
lyjmrv 发表于 2013-7-4 11:48 把膨胀阀感温包放在温水泡一下,再开机,如果还是结冰,可能膨胀阀堵了,需要换膨胀阀;如果不结冰,可能是 …谢谢,这个我明天试一下
回复
37楼
人石械 发表于 2013-7-5 15:11 如果你冷媒中没有混入水份的话的就不会,建议检查冷媒量(冷媒高低压,及电流),判断是缺氟还是脏堵,如是脏堵就 …停机一段时间高低压都是10kg,刚开机的时候高压有18低压3电流18安。慢慢的高压13低压就越来越低电流14安,直到停机。。。我知道正常缺冷媒低开机一分钟左右低压是不会在往下低了的
回复
38楼
zhanxlzhk 发表于 2013-7-10 07:19 是不是每次开机都是这现象呢?如果是,那么在启动后你用热毛巾放在膨胀阀出口处,假如可以解决这现象,说明 …第一次换压缩机就遇到这样的问题丑大了,还好有各位帮忙。小弟在这里谢谢各位了
回复
39楼
yuanlairuciluoh 发表于 2013-7-11 21:54 你好,我用热水一直浇还是一样的《我浇的是膨胀阀上面,大概70度左右》低压还是和以前一样一点反应都没 …第一次换压缩机就遇到这样的问题丑大了,还好有各位帮忙。小弟在这里谢谢各位了
回复
40楼
yuanlairuciluoh 发表于 2013-7-11 22:01 停机一段时间高低压都是10kg,刚开机的时候高压有18低压3电流18安。慢慢的高压13低压就越来越低电流14安, …第一次换压缩机就遇到这样的问题丑大了,还好有各位帮忙。小弟在这里谢谢各位了
回复
41楼
yuanlairuciluoh 发表于 2013-7-11 21:56 谢谢,这个我明天试一下第一次换压缩机就遇到这样的问题丑大了,还好有各位帮忙。小弟在这里谢谢各位了
回复