变压器换低压套管
zhd102288
zhd102288 Lv.8
2013年07月02日 09:52:16
只看楼主

一台630KVA的油变,低压侧B相桩头油箱里面的瓷套管破裂,更换时遇到麻烦了:盖子打不开。所有桩头及调压开关镙丝都拆开了,还是打不开。想请教各位:是不是整个变压器芯都吊在顶板上?

一台630KVA的油变,低压侧B相桩头油箱里面的瓷套管破裂,更换时遇到麻烦了:盖子打不开。所有桩头及调压开关镙丝都拆开了,还是打不开。想请教各位:是不是整个变压器芯都吊在顶板上?
免费打赏
hzhsj
2013年07月02日 10:00:33
2楼
说得很对:油浸式“变压器芯都吊在顶板上”。
回复
zhd102288
2013年07月02日 10:10:30
3楼
谢谢指点。这就麻烦了,现场没办法吊呢。其实只是要把一个瓷垫圈放在里面,以便坚固桩头,与外壳隔离。但这个垫圈直径大于盖板上的孔径,不能从上面放下去。我想,可不可以这样:用三个树脂块从上面放下去,代替瓷垫圈,这样就不用吊芯了,行不行?
回复
zhd102288
2013年07月02日 10:12:38
4楼
因为是低压侧桩头,树脂的绝缘性能是没问题的
回复
zhd102288
2013年07月03日 08:13:38
5楼
:):):):):):)
回复
lingxuct
2013年07月03日 08:53:20
6楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-7-3 08:55 编辑

楼主是“胆大”,把“所有桩头及调压开关镙丝都拆开了”,只有“胆大”是不够的,还需要“心细”!

教楼主一招:你已拆到这个程度了,也不要怕!先拿个干净的油桶,把变压器油放出5公升(不要放太多),然后用钢丝绳把变压器芯子吊起100,不要吊太高,最好能让绕组泡在油里!这样,你就可以更换套管了,还要把(内部)各接线检查紧固,清理分接开关触头上的脏物。

注意:换套管时,密封圈也要同时换,密封圈处的油迹要擦的非常干净(用丙酮擦),大盖的橡胶密封圈(一般不会坏)要小心处理,表面油迹也要擦干净。

最后装回去时,密封圈螺丝要慢慢对角紧,一个螺丝要紧多次,不能一次到位!
回复
zhd102288
2013年07月03日 09:41:15
7楼
lingxuct 发表于 2013-7-3 08:53 楼主是“胆大”,把“所有桩头及调压开关镙丝都拆开了”,只有“胆大”是不够的,还需要“心细”!教楼 …谢谢版主!主要是现场条件限制,不好起吊。所以想用树脂垫块从安装孔放进去以代替瓷垫圈,是否可行?
回复
lingxuct
2013年07月03日 10:35:16
8楼
不太明白,瓷套管破,通常会渗油的,用“树脂垫块从安装孔放进去以代替瓷垫圈”能堵住不漏?
回复
zhd102288
2013年07月03日 10:54:32
9楼
只是一个瓷垫圈,用以隔开外壳跟桩头;油封在外面呢
回复