柱底有250多的弯矩,采用单柱单桩可以吗
lavasaaaa
lavasaaaa Lv.2
2013年07月02日 16:13:36
只看楼主

主要是柱距有10.5米,这样采用单柱单桩,而用拉梁来平衡,是不是不太合适因为地质原因,只能采用800的人工挖孔桩是不是最好采用两桩,而这又太浪费了

主要是柱距有10.5米,这样采用单柱单桩,而用拉梁来平衡,是不是不太合适
因为地质原因,只能采用800的人工挖孔桩
是不是最好采用两桩,而这又太浪费了
免费打赏
无间道
2013年07月03日 05:56:15
2楼
浪费不应该是问题,安全最重要。
回复
wuwei_2045
2013年07月03日 09:19:49
3楼
西南地区一柱一桩对框架结构来说是普遍的,承台为暗设,桩间设连系梁是可行的
回复
lavasaaaa
2013年07月03日 09:30:11
4楼
wuwei_2045 发表于 2013-7-3 09:19 西南地区一柱一桩对框架结构来说是普遍的,承台为暗设,桩间设连系梁是可行的这样的话,是不是对桩要验算抗弯,而按压弯构件计算桩配筋?请问西南地区那边如何考虑?
回复
chenbobo2012
2013年07月03日 10:36:53
5楼
用到人工挖孔桩 你土质这么好 10m设拉梁 单桩没问题啊 这个弯矩影响不大 要是在淤泥上 情况就不同了