今天维修一小行冷水机,两台5匹涡旋压缩机,两个系统是单独的,但是蒸发器共同浸泡在一个水箱降温,蒸发器是用铜管盘起来的,放在水箱里面,每台蒸发器都只有一个膨胀阀,一个回路,风冷凝器高压17公斤,低压3公斤,表压,电流7.5a,奇怪的是膨胀阀出口温度高,大概8度,蒸发器不结霜,但蒸发器出口水箱外面的回气管结霜温度低零下5度以下吧,手摸的,水温下不来来,不知是什么原因,水温能降11度,水箱也没多大不足一立方,大家帮忙分析一下
今天维修一小行冷水机,两台5匹涡旋压缩机,两个系统是单独的,但是蒸发器共同浸泡在一个水箱降温,蒸发器是用铜管盘起来的,放在水箱里面,每台蒸发器都只有一个膨胀阀,一个回路,风冷凝器高压17公斤,低压3公斤,表压,电流7.5a,奇怪的是膨胀阀出口温度高,大概8度,蒸发器不结霜,但蒸发器出口水箱外面的回气管结霜温度低零下5度以下吧,手摸的,水温下不来来,不知是什么原因,水温能降11度,水箱也没多大不足一立方,大家帮忙分析一下
2楼
学习
回复
3楼
此种现象为到结霜,主要原因是膨胀阀偏大,调正膨胀阀的供液量或更换合适的膨胀阀,另外水箱内的水要有扰动,加强换热强度。
回复
4楼
asuli49 发表于 2013-7-3 09:58 此种现象为到结霜,主要原因是膨胀阀偏大,调正膨胀阀的供液量或更换合适的膨胀阀,另外水箱内的水要有扰动 …水箱没有搅拌,到是调小膨胀阀,高压升高到20公斤,现象还是存在,会不会是蒸发器压降过大,造成的,系统没有分液就一个回路
回复
5楼
电流在正常范围内,膨胀阀过冷度有点小,调大膨胀阀,或者加冷媒
回复
6楼
学习了。:victory:
回复
7楼
我认为这和水箱内水是否流动关系不大。回气管已经结霜,调大膨胀阀应该是没有用处的。我认为最关键的问题还是在单台蒸发器的设计上,蒸发器出只有一个回路,膨胀阀出口温度有七度,回气管已经结霜,如果把台单个膨胀阀出口设计分成两路并联,蒸发器末端回气口再并联起来,加粗压缩机吸气管的管径,降低回气管内蒸气的流速。
回复
8楼
wufeitao 发表于 2013-7-14 10:35 我认为这和水箱内水是否流动关系不大。回气管已经结霜,调大膨胀阀应该是没有用处的。我认为最关键的问题还 …我也是感觉是蒸发器压降过大造成的
回复
9楼
我认为是膨胀阀开度过小,最好换一新的膨胀阀
回复
10楼
我说哥们.这玩意估计8成是你改装的吧,
非法改装###########
不想说:lol
版主看到又要说我在嘲笑人了;P
回复
11楼
co284450897 发表于 2013-7-14 20:26 我也是感觉是蒸发器压降过大造成的这应该不是原装的机器吧,是不是已经维修过了,更换过蒸发器了?原装的机器一般不会出现这样的情况。
回复