冷水机吸气管结霜,很奇怪的现象
co284450897
2013年07月02日 19:37:14
来自于制冷技术
只看楼主

今天维修一小行冷水机,两台5匹涡旋压缩机,两个系统是单独的,但是蒸发器共同浸泡在一个水箱降温,蒸发器是用铜管盘起来的,放在水箱里面,每台蒸发器都只有一个膨胀阀,一个回路,风冷凝器高压17公斤,低压3公斤,表压,电流7.5a,奇怪的是膨胀阀出口温度高,大概8度,蒸发器不结霜,但蒸发器出口水箱外面的回气管结霜温度低零下5度以下吧,手摸的,水温下不来来,不知是什么原因,水温能降11度,水箱也没多大不足一立方,大家帮忙分析一下

今天维修一小行冷水机,两台5匹涡旋压缩机,两个系统是单独的,但是蒸发器共同浸泡在一个水箱降温,蒸发器是用铜管盘起来的,放在水箱里面,每台蒸发器都只有一个膨胀阀,一个回路,风冷凝器高压17公斤,低压3公斤,表压,电流7.5a,奇怪的是膨胀阀出口温度高,大概8度,蒸发器不结霜,但蒸发器出口水箱外面的回气管结霜温度低零下5度以下吧,手摸的,水温下不来来,不知是什么原因,水温能降11度,水箱也没多大不足一立方,大家帮忙分析一下
免费打赏
xialiansong
2013年07月21日 09:44:50
12楼
压缩机吸气口结霜,说明压缩机已经回液。 从系统压力看低压3kg, 对应的蒸发温度在-5度左右。 但是阀后的温度在8度左右, 说明此时蒸发器换热效果很差。
从你描述情况看,可能是蒸发侧一根管路造成的换热不良。所以需要排除一下原因。
水箱进水流量也要看一看
回复
sclidy
2015年02月27日 15:01:05
13楼
xialiansong 发表于 2013-7-21 09:44 压缩机吸气口结霜,说明压缩机已经回液。 从系统压力看低压3kg, 对应的蒸发温度在-5度左右。 但是阀后的温度 …蒸发不好、节流机构偏大,或冷媒过多导致建议从这几方面入手分析解决
回复
chenzhangquan100
2015年03月03日 09:53:21
14楼
回气管杜了接压机那个地方·放的太深了!
回复
chenzhangquan100
2015年03月03日 09:54:30
15楼
成了二次截流了还有就是膨胀阀开的有点大