我将钢筋按等强度替换成直径较小的钢筋后裂缝变小了,但是超限的太多了,有没有方法能够整体一次修改?
我将钢筋按等强度替换成直径较小的钢筋后裂缝变小了,但是超限的太多了,有没有方法能够整体一次修改?
42楼
按裂缝选筋。。。。。。。。。。
回复
43楼
受教了。。。
回复
44楼
wangzl1976 发表于 2013-7-5 16:49 对裂缝控制较严的建筑,这种情况下,如果结构布置没有问题,可以1、检查梁截面选取是否合理2、钢筋直径 …谢谢分享经验~
回复
45楼
不懂啊 膜拜下
回复
46楼
梁高应满足规范要求
回复
47楼
裂缝问题 不必考虑太多 对于小跨度的住宅之类的 裂缝就不必考虑 按照计算文件配筋即可 实际工程中 特别是支座那一块 钢筋密密麻麻 哪来的裂缝 再说裂缝的公式 规范上也是模棱两口 说不清楚的
回复
48楼
基本方法大家都说到了,不过话说裂缝本来就算不准的,何况还是PKPM算的,应付审图就行了。裂缝这方面确实没有精确的计算公式。
回复
49楼
怎么争对某根梁调小钢筋啊。还没用过
回复
50楼
可以在配筋参数里根据裂缝选筋,考虑支座宽度对裂缝的影响,去掉直径小的钢筋。
回复
51楼
1.限制最大钢筋直径
2.增大梁截面
回复