我将钢筋按等强度替换成直径较小的钢筋后裂缝变小了,但是超限的太多了,有没有方法能够整体一次修改?
我将钢筋按等强度替换成直径较小的钢筋后裂缝变小了,但是超限的太多了,有没有方法能够整体一次修改?
![QQ图片20130702230252.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/AF/16/rBBhH11JGtuAcDleAAB02QG21d8790.jpg)
52楼
wangzl1976 发表于 2013-7-5 16:49 对裂缝控制较严的建筑,这种情况下,如果结构布置没有问题,可以1、检查梁截面选取是否合理2、钢筋直径 …对,我们也是这样做的,但是对裂缝要求不是很严格的话,我们会考虑支座和受压翼缘的影响……
回复
53楼
跨度大,加小梁一下就解决了。小于0.4就够了。那么严格做什么。
回复
54楼
结构老卢 发表于 2013-7-3 09:00 计算裂缝的时候考虑梁支座影响。有一定效果,但还是有很多超限,怎么办
回复
55楼
按照裂缝远的话太浪费了,配出来很大很离谱。至于自己改钢筋的话,要把握一些原则,配筋率只增不减,钢筋只变细不变粗
回复
56楼
梁的截面加高,!
回复
57楼
增大截面,注胶粘钢
回复
58楼
2.2版本的选择按裂缝配筋后要不要再手动改一遍?
回复
59楼
又红一片天
回复
60楼
正常9米以下的梁我们都不管裂缝。
回复
61楼
本人近期正做着一个,选取裂缝配筋,适当的大截面的钢筋去掉,效果会好很多
回复