排烟风机跟正压送风机放在同一屋面有什么距离要求没?
hhxx_12315
hhxx_12315 Lv.2
2007年09月10日 16:49:48
来自于通风排烟
只看楼主

排烟风机跟正压送风机放在同一屋面有什么距离要求没?出风口要不要设向下的导流管

排烟风机跟正压送风机放在同一屋面有什么距离要求没?出风口要不要设向下的导流管
免费打赏
zhengxufeng
2007年09月10日 18:01:25
2楼
排烟风机跟正压送风机放在同一屋面,距离是有要求的。而且要注意排烟口和吸风口的方向,尽量在不同的方向
回复
xiaofengwork
2007年09月11日 16:20:07
3楼
吸风口要比排烟口低3米,如不保证水平距离不小于10米吸风口最好是上风侧,