有台12p的比泽尔水冷机组打零下18度降温还行,高低压正常。从视液镜看,不知是满氟还是没氟?
有台12p的比泽尔水冷机组打零下18度降温还行,高低压正常。从视液镜看,不知是满氟还是没氟?
12楼
如果没氟了,机组还能正常工作吗?因此我一般只要机组正常,液位窗即使没有气泡流过,也认为满液。
回复
13楼
鸭江绿水 发表于 2013-9-25 12:26 如果没氟了,机组还能正常工作吗?因此我一般只要机组正常,液位窗即使没有气泡流过,也认为满液。赞同!这是最有效的观察方法,被广泛采用。
回复
14楼
adingkgb 发表于 2013-7-5 10:19 当然,如果完全没氟利昂的话,一来制冷效果有影响(冷凝过冷度,回气过热度也都能帮助判断)另外,如果有 …谢谢!传授经验。可能这个谢谢有点晚!:lol
回复
15楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-11-15 09:50 编辑
我这里带视镜的机器有几百台,
观察的要点是:
开机的瞬间,电磁阀打开,视镜会有液体掺杂气泡流过,
如果无气泡,也看不到液体流动的迹象,排气不热,
则顶气门芯,根据排气压力和液体喷出量,判断是否那里的故障,
压机串气,氟漏光,电磁阀或膨胀阀打不开,满液,都是可以判断的
回复
17楼
这个容易了,下次加雪种时,你先加一半运行机组,这时你看到的应该就是有汽泡的视镜了。
现场自己体会。