求助:弧形梁扭矩过大
lingyuan520
2013年07月03日 17:19:26
来自于PKPM
只看楼主

请各位大师指点,弧形梁扭矩过大,该咋处理!框架柱横纵向均为8.4m,弧形梁尺寸为300x800,次梁尺寸为250x500。弧形梁和次梁的连接为什么不能定义为铰接。

请各位大师指点,弧形梁扭矩过大,该咋处理!框架柱横纵向均为8.4m,弧形梁尺寸为300x800,次梁尺寸为250x500。弧形梁和次梁的连接为什么不能定义为铰接。

E{7JUE_6FZZ122TLH`H@D$F.jpg

免费打赏
joneychan
2013年07月24日 11:36:19
2楼
增大梁的截面
回复
dwz1
2013年07月28日 18:12:32
3楼
增大梁的截面
回复
ri20102010
2013年08月15日 16:10:56
4楼
这个楼设计的不错,很好值得学习
回复
希特勒盟军
2013年08月15日 17:16:07
5楼
如果是C25以下增加混凝土强度~
回复
jiagongyan
2014年10月29日 16:35:29
6楼
学习中,····
回复
碧海沙滩
2014年10月30日 15:18:32
7楼
最好加柱子