本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-4 22:08 编辑 请教下大家个问题,剪力墙中填充的泡沫是干什么用的,填充的位置很凌乱,大小不一,如图片所示!是预留水电孔吗?应该不会是为了偷工减料吧!!!还有图片中那个柱子施工质量是不是有问题啊!?这质量也太差了吧!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-4 22:08 编辑
请教下大家个问题,剪力墙中填充的泡沫是干什么用的,填充的位置很凌乱,大小不一,如图片所示!是预留水电孔吗?应该不会是为了偷工减料吧!!!还有图片中那个柱子施工质量是不是有问题啊!?这质量也太差了吧!
14楼
xbcwdza 发表于 2013-7-5 14:25 应该是穿线盒。预留的盒子。这个柱子打得稍微差了点。但是也不算太差。就是感觉这现场有点次柱子打得差是不是和所用的材料有关啊?用海沙的话是不是容易出现这种缺陷?
回复
15楼
这个是安装预埋的泡沫,为了避免砼堵塞相应位置所采取的措施
回复
16楼
这混凝土能打成这样
回复
17楼
大哥这个是电线盒,防止混凝土进去!这是加工了 不是偷工啊!亲!
回复
18楼
windlfr 发表于 2013-7-5 15:34 柱子打得差是不是和所用的材料有关啊?用海沙的话是不是容易出现这种缺陷?用海沙?我记得好像有个规定不让用海沙了。
回复
19楼
什么施工队伍,能做成这样,那泡沫是线盒!
回复
20楼
xbcwdza 发表于 2013-7-5 14:25 应该是穿线盒。预留的盒子。这个柱子打得稍微差了点。但是也不算太差。就是感觉这现场有点次这位仁兄,这都不算太差,什么叫差啊!打砼的就没有振捣到位,总包肯定也没人在现场。
回复
21楼
姑苏慕容 发表于 2013-7-6 01:40 这位仁兄,这都不算太差,什么叫差啊!打砼的就没有振捣到位,总包肯定也没人在现场。哈哈,基本你要来我们现场,你就能看到各种施工的黑暗面。从现场管理到施工质量,再到监理和施工方的小龌蹉,总包单位和监理施工方的斗智斗勇,还有甲方的霸气外漏。
回复
22楼
柱子打成这样,能验收过关?
回复
23楼
预埋的线盒吧。。。
回复