本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-4 22:08 编辑 请教下大家个问题,剪力墙中填充的泡沫是干什么用的,填充的位置很凌乱,大小不一,如图片所示!是预留水电孔吗?应该不会是为了偷工减料吧!!!还有图片中那个柱子施工质量是不是有问题啊!?这质量也太差了吧!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-4 22:08 编辑
请教下大家个问题,剪力墙中填充的泡沫是干什么用的,填充的位置很凌乱,大小不一,如图片所示!是预留水电孔吗?应该不会是为了偷工减料吧!!!还有图片中那个柱子施工质量是不是有问题啊!?这质量也太差了吧!
24楼
xbcwdza 发表于 2013-7-6 15:47 哈哈,基本你要来我们现场,你就能看到各种施工的黑暗面。从现场管理到施工质量,再到监理和施工方的小龌 …是啊,我也是很少去现场的,就是前几天去了一趟才发现这问题的,施工人员和施工技术有问题,没办法,这也不能拆了重新做啊,只能采取补救措施了。最主要的还是怕用了剪力墙或是柱子海沙以后会出现大问题,因为广州市前段时间刚爆出一个海沙替代河沙的事件。
回复
25楼
这个是预留洞用泡沫防止混泥土堵塞的。
回复
26楼
浇混泥土的时候模板没有打湿,振动棒也没有打好。混泥土的配合比也有问题。
回复
27楼
黄色的应当是预埋的线盒外包的塑料纸,日后会清理掉穿线。砼的施工质量是够差的,有条件的话打掉重做,给施工单位一个教训。
回复
28楼
windlfr 发表于 2013-7-5 15:34 柱子打得差是不是和所用的材料有关啊?用海沙的话是不是容易出现这种缺陷?和海砂没关系(当然海砂是禁用的),这就是浇筑时振捣不到位或漏浆严重。可以修补也可以重打,应当报监理研究确定。
回复
29楼
应该是预留线孔盒,不过机电预埋水平太差了
回复
30楼
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
回复
31楼
楼上的都是高手
回复
32楼
图一:混凝土浇筑过程,振捣不充分,这程度,我要是甲方的话,就凿掉从新浇筑;我要是施工单位的话,一拆模马上用砂浆修补;我要是监理的话,给红包,砂浆修补,不给红包,返工;
图二:线盒预埋,不是偷工减料,充其量就是减料了,没有偷工,预埋的功夫也多着。再者,试问有哪个施工单位会偷减得这么明显。
回复
33楼
xbcwdza 发表于 2013-7-5 20:15 用海沙?我记得好像有个规定不让用海沙了。一张图片,又怎能判断是否海砂。河砂成本高,基本都是海砂,只要检测氯离子不超标,没你的事,有也是混凝土厂的事。
回复