本帖最后由 奶瓶仔 于 2013-7-4 15:05 编辑 目前,由于排水用塑料检查井在工程设计中还处于逐步推广过程 。因此 ,有关其适用范围 、使用规格 、管道连接 、管材选用等问题一直是设计人员广泛讨论的话题,以下就根据在工程设计中的经验,对塑料检查井的排水系统的设计要点做一个简要归纳。塑料检查井的适用范围:塑料检查井适用于建设小区 (别墅 、居住区 、科研院所 、学校 、厂房 、大型广场) ,内停车坪 ,绿地 ,印染区污水排放 ,酸碱工业废水排放 ,医院及疾病控制区 ,雨水收集等 ;冰冻线深度大于等于 1 . 0 m 的地区 ,在冰冻层中井筒应注明采用耐低温塑料材质 。
目前,由于排水用塑料检查井在工程设计中还处于逐步推广过程 。因此 ,有关其适用范围 、使用规格 、管道连接 、管材选用等问题一直是设计人员广泛讨论的话题,以下就根据在工程设计中的经验,对塑料检查井的排水系统的设计要点做一个简要归纳。
塑料检查井的适用范围:
塑料检查井适用于建设小区 (别墅 、居住区 、科研院所 、学校 、厂房 、大型广场) ,内停车坪 ,绿地 ,印染区污水排放 ,酸碱工业废水排放 ,医院及疾病控制区 ,雨水收集等 ;冰冻线深度大于等于 1 . 0 m 的地区 ,在冰冻层中井筒应注明采用耐低温塑料材质 。
常用规格:
起始井 、直通井、90°弯头井 、45°弯头井、左三通井 、右三通井 、汇合三通 井、汇合四通井 、13 号雨水井等 。
建筑小区排水管道总体设计要点:
(1) 总平面图上应标明相关的建筑 、绿化带 、车行道 、消防车通 道 、人行道 、停 车坪 、室外地面标高等。
(2) 总平面图上 的排水 管道应 有区分 污水管道 、雨水管道等的图例 。
(3) 除在施工图说明中阐述外 , 排水管道应标明直径和坡度 。
(4) 连接管线的检查井应有编号 ,生活排水管道上的检查井首位字母为“W”, 雨水检查井为“Y”。
(5) 每个检查井应有连接管道的管底标高 ,特别是排出管的标高 (建筑物内或外墙至室外检查井的排水横管段) ,管道顺水流方向进入检查井宜管内顶平接。接户管为单一管径 、坡度时 ,只需标示接户管起始检查井管内底标高及接入支管的检查井的接入管管内底标高。
建筑排出管布置:
(1) 建筑排水管道出户层平面图上或系统图上应注明排出管道管径和管内底标高 。
(2) 生活污水 、废水排出管宜与外墙面垂直布置 ,当有 2 根或 2 根以上排出管接入同一检查井时 ,排出管宜平行布置 。
多根排出管接入时的设计要点:
(1) 2 根或 2 根以上小于及等于 De110 管径排出管与接户管相接 ,且排出管管底与接户管管底标高之差小于 0 . 3 m 时 ,选用三通检查井井座直接连接,见图2 。
(2) 2 根或 2 根以上小于及等于 De160 管径的排出管与接户管相接 ,且管底标高之差小于0.3m时 ,可采用 90°三通井座逐一与接户管相接,见图 3 。
(3) 3~ 4 根 De110 排出 管接入河 马井 。2 根De11 0 排出管接至一井内 ,另外 2 根排出管接入另外一井内 。当排出管间距很小时 ,另外 2 根用 45°弯头变向接入井内。此方法不易堵塞 。易施工 、清通 。
管道连接形式与管材选用:
塑料检查井井座与埋地塑料排水管道连接承口型式应与埋地塑料排水管道管材相匹配,可按表1选用 。
雨水井的使用:
按塑料检查井标准与规范要求 ,雨水管线上不需要每个井都要有沉 泥室 ,每 隔 5 个流 漕井 ,安置1个沉泥室即可 。
实际施工配合用中遇到的一些问题及处理方法
(1) 关于排水管接入位置的问题 : 当出户管与检查井入口的标高不一致时 ,管道可通过球形万向接头连接到井座上 ,也可通过 2 个 45°弯头调节出户管位置连接至井座 。排水干管应接入检查井井座承口 ,可根据实际设置条件也可以用井筒打孔配以马鞍接头的方式连接到井筒。
(2) 关于接入管口径标准不统一的问题:在与干管连接时 ,由于国内的埋地塑料管品种很多 ,而目前又多为内径系列管材 ,使得塑料检查井与管道连接时出现不少困难 ,为此要求生产厂家订制各种规格的转换街 头 , 不仅 能与 PV C 管配 套 、还可 适合FR PP 、HDP E 等管材连接。
(3) 关于接入管标高调节的问题 : 接入管标高可根据实际情况任意调节的 ,检查井的高度是在路面基础完成后统一切割的 ,这样可免去施工中反复确定标高带来的繁杂工序 ,是塑料井的一大亮点 。
(4) 关于井座基础的问题 : 塑料检查井座下面的基础需采用常用的沙灰铺平 ,这样增加检查井受力面积 ,从而增加抗压强度 。如开挖时出现积水现象应在井底座两侧加载沙袋减少浮力 。
(5) 关于维护检修的问题: 塑料排水检查井不需检修人员下井作业 ,这是因为塑料检查井内部有光滑的流道 ,比较传统的砖砌检查井,排水效率高 ,在清通工具通过的拐弯处设有圆滑的圆弧 ,不易堵塞。即使堵塞的情况下 ,也只需清通工具反复加压冲刷即可解决,大大减少了日常维修费用。
(6) 关于排水井通风的问题:由于排水塑料管的污水管用在小区内,流速较慢,且管道充满度<0.55 ,如管线较长可在远端设置通 风口,降低气体浓度 。