请教MCC柜短路故障现象
jygyyp
jygyyp Lv.2
2013年07月04日 20:30:12
只看楼主

我厂一个MCC电源柜送电过程中#1间隔上一个铁制工具掉到母排上造成C相接地短路,后续发展为三相短路。但现场发现相邻的#2间隔下部却烧损的非常厉害。故障点处却受损较小。请各位专家指教。

我厂一个MCC电源柜送电过程中#1间隔上一个铁制工具掉到母排上造成C相接地短路,后续发展为三相短路。但现场发现相邻的#2间隔下部却烧损的非常厉害。故障点处却受损较小。请各位专家指教。
免费打赏
lingxuct
2013年07月05日 10:54:15
2楼
不清楚现场系统情况,也看不到故障现象,没法分析。

有一个看到过的现象给楼主说:
一个6KV电站的馈电系统,因误操作发生隔离开关带接地线送电,但送电的隔离开关烧的不是最严重的一台,而是一路已送电(下面还没带负荷)的隔离开关烧得最严重。
回复
anhuidiangong
2013年07月05日 14:53:38
3楼
有一回,我参加一个故障分析会,故障点有损坏,离故障点较远处也有损坏的。有位外国专家,分析说,因为磁场的关系,它转啊转的,就转到那儿去了。这个问题,很多年了,还是没有搞懂。
因为故障的瞬间,开关是何种状态,电弧朝着哪个方向飞,发生爆炸时的导电碎片跑到哪里去了,等等,是一个非常复杂的问题,从而造成故障现场的现象五花八门,按常理,有时候真的无法解释。
回复
weilin1230
2013年07月25日 13:34:35
4楼
围观·······················
回复

相关推荐

APP内打开