【急求助】钢结构活动中心(网架屋面)计算不通过!
xgguo
xgguo Lv.12
2013年07月04日 22:18:58
只看楼主

小弟急求各位高手来给支招!!现有一个钢结构活动中心,一层(模型建了两层),屋面为空间网架,用PKPM钢结构进行计算。因为不能把网架建到框架里,就用虚梁代替,但是柱子算不过啊,大家看那个计算结果图,柱子全是红的!现在柱截面已经是800X800的方钢了……请问大家遇到类似工程时都是怎么处理的呢?望不吝赐教,小弟先谢过!

小弟急求各位高手来给支招!!现有一个钢结构活动中心,一层(模型建了两层),屋面为空间网架,用PKPM钢结构进行计算。因为不能把网架建到框架里,就用虚梁代替,但是柱子算不过啊,大家看那个计算结果图,柱子全是红的!现在柱截面已经是800X800的方钢了……请问大家遇到类似工程时都是怎么处理的呢?望不吝赐教,小弟先谢过!

模型轴测图.jpg


剖面.jpg


剖面2.jpg


虚梁计算结果.jpg


柱网平面.jpg

免费打赏
zyhjiao
2013年07月05日 09:39:18
2楼
你那不是虚梁,虚梁软件是不会给你出验算结果的!图片太不清楚,柱子是红的,估计是长细比不过。
回复
zyhjiao
2013年07月05日 09:41:53
3楼
这种弧形网架,会有水平推力的,用虚梁和刚性楼板假定模拟不出这个推力的!建议用平面建模复核。
回复
xgguo
2013年07月05日 11:00:58
4楼
zyhjiao 发表于 2013-7-5 09:41 这种弧形网架,会有水平推力的,用虚梁和刚性楼板假定模拟不出这个推力的!建议用平面建模复核。老师,平面建模复核是什么意思?
回复
zyhjiao
2013年07月05日 13:40:22
5楼
不用叫老师,相互探讨!
平面建模就是拿出一跨来,用pk算一下,把网架用平面桁架输入。
回复
xgguo
2013年07月05日 18:38:15
6楼
现在柱截面都调整到800*1200了……还是算不过啊
回复
heroncemore
2013年07月07日 14:17:32
7楼
拱形屋面,推力很大,24米跨度,柱高10米,你这样算是不行的,想简单就找个3d3s算算,精确一点。柱子估计要填充混凝土
回复
telname
2013年07月08日 11:20:13
8楼
用钢结构模块里的空间建模分析吧 里面可以把网架和下面的钢柱建到一起 然后做整体分析 希望对你有所帮助
回复
shucheng123
2013年07月08日 15:16:28
9楼
用梁模拟网架本身就不严格,欠准确。起码梁与柱连接是铰接;此外对于屋面弧形网架,要释放推力,即一面支座应定义为滑动支座,释放网架挠度产生的水平推力。总之既然用梁、板去模拟网架,边界条件就要与实际接近。此外柱沿模拟梁方向计算长度系数,要人为修改,不能按程序生成。
回复
shucheng123
2013年07月08日 15:18:40
10楼
用梁和屋面板模拟网架本身就不严格,欠准确。起码梁与柱连接是铰接;此外对于屋面弧形网架,要释放推力,即一面支座应定义为滑动支座,释放网架挠度产生的水平推力。总之既然用梁、板去模拟网架,边界条件就要与实际接近。此外柱沿模拟梁方向计算长度系数,要人为修改,不能按程序生成。
回复
wsx451942878
2013年07月08日 17:46:37
11楼
学习下,没做过钢构