小弟急求各位高手来给支招!!现有一个钢结构活动中心,一层(模型建了两层),屋面为空间网架,用PKPM钢结构进行计算。因为不能把网架建到框架里,就用虚梁代替,但是柱子算不过啊,大家看那个计算结果图,柱子全是红的!现在柱截面已经是800X800的方钢了……请问大家遇到类似工程时都是怎么处理的呢?望不吝赐教,小弟先谢过!
小弟急求各位高手来给支招!!现有一个钢结构活动中心,一层(模型建了两层),屋面为空间网架,用PKPM钢结构进行计算。因为不能把网架建到框架里,就用虚梁代替,但是柱子算不过啊,大家看那个计算结果图,柱子全是红的!现在柱截面已经是800X800的方钢了……请问大家遇到类似工程时都是怎么处理的呢?望不吝赐教,小弟先谢过!
![模型轴测图.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/A9/A1/rBBhH11F7z2APjUZAAGCJ9jF8x8766.jpg)
![剖面.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![剖面2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![虚梁计算结果.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![柱网平面.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
高手还有啥建议,谈一谈:lol
回复
13楼
学习学习,也有这样的困惑
回复
14楼
弧形屋架的下弦应当与柱连接,具体是支座处上下统用直杆连接,简支在柱子上面,
回复
15楼
柱子间要有支撑系统,,
回复
16楼
学习下,没做过钢构
回复
17楼
用pkpm计算要先把网架的水平推力计算出来,计算时要考虑柱子的线刚度,网架支座的刚度要按照贴近实际支座刚度输入,或者用3d3s整体建模复核网架计算结果。
回复
18楼
应该是你的模型有问题.构造也有问题.
是否把屋面简支了.
弧形屋面,下弦应当与柱连接.象14楼说的那样,支座处上下统用直杆连接,简支在柱子上面.
回复
19楼
路过,学习一下
回复
20楼
你具体看一下是应力比超限还是长细比超限,最好眼每个方向设置柱间支撑,把它变为一个屋侧移框架结构,能够有效减小柱的计算长度系数,具体计算可以在PKPM的SPASCAD或3D3S,SAP2000都可以完成,但注意支座的模拟,弧形网架有水平推力,考虑释放一部分,柱子硬抗不明智!
回复
21楼
建议采用工字型柱,方管柱导致结构在两主轴方向的刚度差距增大
回复