【急求助】钢结构活动中心(网架屋面)计算不通过!
xgguo
xgguo Lv.12
2013年07月04日 22:18:58
只看楼主

小弟急求各位高手来给支招!!现有一个钢结构活动中心,一层(模型建了两层),屋面为空间网架,用PKPM钢结构进行计算。因为不能把网架建到框架里,就用虚梁代替,但是柱子算不过啊,大家看那个计算结果图,柱子全是红的!现在柱截面已经是800X800的方钢了……请问大家遇到类似工程时都是怎么处理的呢?望不吝赐教,小弟先谢过!

小弟急求各位高手来给支招!!现有一个钢结构活动中心,一层(模型建了两层),屋面为空间网架,用PKPM钢结构进行计算。因为不能把网架建到框架里,就用虚梁代替,但是柱子算不过啊,大家看那个计算结果图,柱子全是红的!现在柱截面已经是800X800的方钢了……请问大家遇到类似工程时都是怎么处理的呢?望不吝赐教,小弟先谢过!

模型轴测图.jpg


剖面.jpg


剖面2.jpg


虚梁计算结果.jpg


柱网平面.jpg

免费打赏
boyu604058222
2013年07月08日 20:15:17
12楼
高手还有啥建议,谈一谈:lol
回复
gengjun00
2013年07月08日 21:38:47
13楼
学习学习,也有这样的困惑
回复
zjjx2010
2013年07月09日 08:32:59
14楼
弧形屋架的下弦应当与柱连接,具体是支座处上下统用直杆连接,简支在柱子上面,
回复
zjjx2010
2013年07月09日 08:34:44
15楼
柱子间要有支撑系统,,
回复
大叔杰洛特
2013年07月09日 08:39:56
16楼
学习下,没做过钢构
回复
jy066109
2013年07月09日 11:38:56
17楼
用pkpm计算要先把网架的水平推力计算出来,计算时要考虑柱子的线刚度,网架支座的刚度要按照贴近实际支座刚度输入,或者用3d3s整体建模复核网架计算结果。
回复
clivecen
2013年07月09日 13:25:56
18楼
应该是你的模型有问题.构造也有问题.
是否把屋面简支了.
弧形屋面,下弦应当与柱连接.象14楼说的那样,支座处上下统用直杆连接,简支在柱子上面.
回复
maruiyou
2013年07月09日 16:58:18
19楼
路过,学习一下
回复
田高工
2013年07月09日 18:52:58
20楼
你具体看一下是应力比超限还是长细比超限,最好眼每个方向设置柱间支撑,把它变为一个屋侧移框架结构,能够有效减小柱的计算长度系数,具体计算可以在PKPM的SPASCAD或3D3S,SAP2000都可以完成,但注意支座的模拟,弧形网架有水平推力,考虑释放一部分,柱子硬抗不明智!
回复
若水1989
2013年07月09日 19:17:53
21楼
建议采用工字型柱,方管柱导致结构在两主轴方向的刚度差距增大
回复