关于开利19xr带扩压器离心机的故障谈论
mike17042438
2013年07月05日 11:50:37
来自于中央空调
只看楼主

最近很不顺利,做了几台开利离心机的大修,开机后,参数都不是很令人满意。下面将遇到的问题放出来希望大家可以给到意见。 报警故障:蒸发器制冷剂温度传感器故障,低蒸发冷媒温度。机组开机运行大概15分钟后蒸发温度和出水温度很快就随着机组负荷的加大而不断的拉大,最后故障停机。但将机组负荷限制在50%,等机组运行稳定后再加10%负荷然后一步一步加到满载,机组各参数又很正常。 处理办法:检查机组蒸发器制冷剂温度传感器没有问题,测试机组导叶和扩压器马达工作正常。对机组进行全面检漏,没有发现漏点。拆开机组浮球阀,清洁过滤网,更换同样型号浮球阀。按机组铭牌加入定量冷媒,开机后问题依然同维修前一样。具体参数请看图片

2013-05-25 09.56.35.jpg


2013-05-25 09.56.28.jpg

免费打赏
土哥
2014年12月27日 11:34:47
22楼
后续结果呢????
回复
龙龙龙凤
2016年05月05日 15:44:13
23楼
我这里也有2000年左右的机组出现与楼主基本相同的问题,就是没有试过人工加载时是否也一样。这一批次的机组冷媒少一点都不行(比如10%)基本都会喘震,温差大。现在有台机组要比名牌加多10%以上温差才正常(95%负载)。
回复
jxiangdz
2016年05月05日 20:46:37
24楼
专业维修开利中央空调19XR/XL显示屏,控制面板维修。CEPL130445-02/03R等操作屏维修。18297850802
回复
班结实
2016年12月05日 15:32:43
25楼
处理结果怎样?换叶轮就解决问题了么?
回复
cof1576900349994
2019年12月21日 11:52:59
26楼
我的现在无法开机是什么问
回复

相关推荐